消防线路是否要单独线槽!省图意见
王春海
王春海 Lv.6
2007年03月07日 21:12:15
只看楼主

今天省图意见下来了,一栋住宅4个单元,地下一层为车库,我消防干线和普通回路都是走的SR400*100(中间加隔板隔开),现省图意见下来要求消防干线单独走一个线槽!请问大家是否必须走二个线槽呢?

今天省图意见下来了,一栋住宅4个单元,地下一层为车库,我消防干线和普通回路都是走的SR400*100(中间加隔板隔开),现省图意见下来要求消防干线单独走一个线槽!请问大家是否必须走二个线槽呢?
免费打赏
爱芳的日子
2007年03月08日 02:09:11
2楼
怎么没有人说话呀?期待高手的答案!
回复
mmmaxh
2007年03月08日 08:11:40
3楼
规范GB50016-2006中11.1.6"宜与其他配电线路分开敷设,"我们这里审图的"中间加隔板隔开"他会默认可以.
回复
lggufei
2007年03月08日 09:07:39
4楼
同意楼上!
看审图人理解规范和把握规范的度了!
回复
gdx8785
2007年03月08日 09:14:51
5楼
2楼和3楼说得没错,确实是个度的问题。在我们这儿通常的做法是把规范上的“宜”等同与"应",省得以后改图麻烦
回复
chshchy
2007年03月08日 10:43:53
6楼
建议消防回路单走。
虽然民规里有可用隔板隔开的说法。
但是由于民规较老,而且做法不详,施工时你也无法确认施工单位到底做没有或做的怎么样。
所以免于一些不必要的麻烦。。。分开走比一起走好。
回复
polophoto
2007年03月08日 11:16:14
7楼
你就告诉他那是两个线槽,只不过是沿着同一个路径走的罢了。加隔板跟两个线槽挨着并行有多大差距?规范执行的时候总是会有一些偏差。
回复
fittermouse
2007年03月08日 15:50:17
8楼
应该是可以的,前些日子甲方要求这么做,后来跟消防队沟通了一下
要求线槽和隔板达到效仿的要求即可
回复
wangkaiyimian
2007年03月08日 17:37:37
9楼
各有各的理解,所以存在差异。
回复
t7890
2007年03月09日 09:52:31
10楼
感觉审图的比较严格。照规范,楼主的做法也能满足规范中防火要求。
当然,审图意见也说得过去,毕竟规范上明确说明“宜”分开设置,建议楼主多和审图老师沟通沟通。
回复
sun19840130
2007年03月09日 10:30:19
11楼
同意楼上的,审图的意见只是参考,你可以按你的想法做,人是活的,事是死的。只要基本符合施工规范。新人多关照!
回复

相关推荐

APP内打开