求高手指点:预埋钢筋处理问题
cangxi.like
cangxi.like Lv.12
2012年09月05日 14:25:03
来自于桥梁工程
只看楼主

大家好,请教一个问题我所在的立交桥工程,由于某些原因部分桩基和墩柱的预埋筋暴露在外有一年有余,目前需要这部分桩基和墩柱进行施工;可是现场监理不同意只是对其做除锈的处理我想咨询的是,对待这部分预埋钢筋,要做怎么样的处理?灰常感谢.

大家好,请教一个问题

我所在的立交桥工程,由于某些原因部分桩基和墩柱的预埋筋暴露在外有一年有余,目前需要这部分桩基和墩柱进行施工;

可是现场监理不同意只是对其做除锈的处理

我想咨询的是,对待这部分预埋钢筋,要做怎么样的处理?灰常感谢.
免费打赏
a379670133
2012年09月10日 20:59:18
12楼
电锤钻孔,预埋钢筋。
回复
mfkjin
2012年09月10日 23:21:17
13楼
都是植筋的!!
回复
castwaymen
2012年09月10日 23:26:35
14楼
1、按30D(D为主筋直径)破桩头、双面焊接,浇筑墩柱即可。
2、还不能说服监理,可以增设钢护筒,即桩基破桩头后加设钢护筒浇筑、墩柱按高度1.5倍的柱径设钢护筒,上下钢护筒采用法兰盘连接(足够强大)。
回复
yyytc000
2012年09月11日 09:01:49
15楼
建议凿除1m左右加植筋再浇注混凝土,造价也不会提高多少。对立交桥用谨慎、更有把握的处理方式会好一些吧。
回复
mengpotang_110
2012年09月11日 18:53:00
16楼
立交桥一定要吸取哈市的塌桥教训,工程质量马虎不得!
回复
qbpqbp
2012年09月11日 21:04:07
17楼
学习了植筋
回复
自由
2012年09月12日 00:17:54
18楼
从上面的回复学到了点东西,个人觉得植筋和除锈就可以了
回复
yafeng1230
2012年10月07日 10:41:17
19楼
进行凿除,重新焊接,最好双面焊,注意错开接头
回复
hust_zkj
2013年08月18日 19:02:37
20楼
我是来学习的,感谢各位分享经验。。除锈、植筋或者加焊,双面焊,要错开,都是不错的方法。。