本人初出茅庐,领导安排做配电室的设计,没有查到相关资料说明,希望各位大虾帮帮忙,非常感谢!
本人初出茅庐,领导安排做配电室的设计,没有查到相关资料说明,希望各位大虾帮帮忙,非常感谢!
12楼
我还真见过用风盘的呢,有接水盘 有排水管阿
尤其夏天 那水 哗哗的阿
回复
13楼
一般情况下,电气专业会要求做事故排风的.所以我们只要按12次换气次数就可,热量肯定没问题了.
还有就是一般不要空调,因为配电室要求的温度一般都可以在35度,没有必要.
回复
14楼
大哥说的什么年代事情了?以前电气专业用油浸变压器会用事故排风,现在早就是干式变压器了,没听说再用事故排风的。
回复
15楼
请问如果没有任何资料,只是要求作一个宾馆内部的配电室,配电室里的负荷(发热量)怎么估算阿?还有配电室内温度我觉得13楼说的按35度可以的吧?你知识来源的权威资料都有什么?技术措施,赐教?还有,呵呵!俺是女士了,
回复
16楼
我前面已经说了,配电室一般不考虑发热量的。如果要求做通风,可以按照普通的6次换气做。
我忘了是哪本规范或手册上面写道(可能是电气专业的),变、配电室的室内温度不超过40度,一般电气专业要求或者暖通专业自己考虑,都是35度。
我知识来源的权威资料只有GB国标规范系列。但是,工程设计的灵活性很大,为了糊口,如果其他外界环境的压力和规范矛盾时,也要灵活掌握,呵呵。不像做老师的,照着书本讲给学生就好了,简单多了。
回复
17楼
也就是我们之按换气次数计算通风就好了,不用考虑别的了,是不。
如果真的就是照着书本讲就好了,我就不用每天上网看书和看规范这么辛苦了!!!
回复
18楼
大哥说的什么年代事情了?以前电气专业用油浸变压器会用事故排风,现在早就是干式变压器了,没听说再用事故排风的。
现在没有事故排风的说法,但不少人还在做,习惯了
回复
19楼
现在没有事故排风的说法,但不少人还在做,习惯了
呵呵,存在的就是真理
回复
20楼
变压器的发热量是可以问厂商要的,再加上一些开关的发热量和要求的室内温度与室外温差的室内空气体积之各大概就的总的发热量,
Q=(T1-T0)*XM3/H,求出X排风量即可,X1是要求温度/X0是送风温度。盘管风机可以,送回风管引入电室/水管托盘安装在室外即可。我是电气专业的也不太会!请各信多指教!
回复
21楼
不需要那么复杂地去计算发热量了吧,那是老师教给学生的方法。设计的话按照换气次数算一下就可以了。我们一般高压配电还做事故通风呢,因为电气专业要求,我们就得做,否则我们可要承担责任了
回复