本人初出茅庐,领导安排做配电室的设计,没有查到相关资料说明,希望各位大虾帮帮忙,非常感谢!

本人初出茅庐,领导安排做配电室的设计,没有查到相关资料说明,希望各位大虾帮帮忙,非常感谢!
免费打赏
vincent_nk
2007年03月05日 19:14:20
2楼
按照室内发热量和送风温差计算风量。
回复
lyeden
2007年03月06日 09:02:45
3楼
谢谢!但是该如何写出此设计方案呢?希望能指教一下,感激不尽。
回复
vincent_nk
2007年03月06日 13:01:43
4楼
配电室通风也写方案?
回复
lyeden
2007年03月06日 14:31:27
5楼
是啊,就是整个设计说明,有人说高层建筑配电室在地下需要有防火措施系统,对吗?请问你有MSN或Skype吗?非常感谢!
回复
vincent_nk
2007年03月06日 21:26:54
6楼
方案就是把你的设计思路写一下。
回复
twt_lc@co163
2007年03月10日 08:38:06
7楼


这个人是高人~~ 你要是把他哄好 你前途无量了~~~ hoho
回复
zln1976
2007年03月11日 20:23:36
8楼
我就知道不能用风盘降温了了,不能有水进去,呵呵,就知道这么一点。
回复
twt_lc@co163
2007年03月12日 13:45:53
9楼


这个毛毛姐 份厉害

我问了一下 基本上 配电室不需要做空调 作通风就行 考虑3次换气次数 应该够了
回复
vincent_nk
2007年03月12日 14:46:53
10楼
配电室里面发热量很小的,不像供电室里面有变压器,除非电气专业要求做。
一般根据热量和温差计算风量,而不是换气次数。
zln1976是姐姐吗?我以为是男的呢。
回复
vincent_nk
2007年03月12日 14:52:39
11楼
高层建筑地下配电室不用作防排烟。具体见高规8.4.1.4