埋深6米的自流管DN400钢管可否换用PE管请问埋深6米的自流管DN400,起初设计为钢管,在岛上穿过,自流管长度为200米,是用于取水工程的。由于地形和外部条件,施工难度比较大,可以改为PE管?问一个做市政多年的朋友说PE管环刚度达到8就可以替换。我感觉环刚度即使达到了,PE管的局部受压能力是很强,但是整体受压能力呢?万一地段哪块出现塌陷会不会影响到管道。穿过的这个岛,为碎石沙粒土质。看后有点疑惑 理论上是这么说 可是真实情况呢 有人是否这样子用过。谢谢!
请问埋深6米的自流管DN400,起初设计为钢管,在岛上穿过,自流管长度为200米,是用于取水工程的。常常有用户询问能不能根据埋深等外压负载情况用一个简单方法选择环刚度,回答是不能。原因就是因为塑料埋地排水管承受外压负载的机理是‘管土共同作用’,是管材承受负载的能力(环刚度)和管道周围土壤(回填材料)承受负载的能力两方面结合决定工程的成败。所以环刚度的选择不仅取决于外压负载的情况还取决于铺设后管道周围土壤(回填材料)的情况(变形量公式中的数值Ed—管侧土综合弹性模量(kN/m),Ed又取决于回填材料的种类、压实程度、槽侧原状土情况等)。