照片中焊接钢管先与一个好像是KBG管用的杯疏连接,再与接线盒连接,接地跨接的话还没焊接。我问工地上的安装负责人这个应该是两种不同材质了,不能一起用的吧,但是他说现在工地上都这么做,大伙来看看这样可以么。[ 本帖最后由 wangyage1986 于 2012-9-3 13:26 编辑 ]
照片中焊接钢管先与一个好像是KBG管用的杯疏连接,再与接线盒连接,接地跨接的话还没焊接。我问工地上的安装负责人这个应该是两种不同材质了,不能一起用的吧,但是他说现在工地上都这么做,大伙来看看这样可以么。
[
本帖最后由 wangyage1986 于 2012-9-3 13:26 编辑 ]
2楼
这个不用焊接吧,除了需要做接地线跨接
回复
3楼
这杯疏这个位置不能焊接 正确的做法是焊接一根接地线跨过盒子
回复
4楼
我在的工地也是这样,以前遇到的是预制好的接线盒,接地线都焊接好
回复
5楼
现在工地还用这种金属管么?基本上都采用JDG管了,施工简单快捷。
从图片看,要注意几个问题:
1、杯梳不是黑铁管配套的,就是用的JDG配件(上面带紧定螺钉);
2、黑铁管要选用与之配套的底盒和杯梳、直通等,才满足施工要求;
3、圆钢跨接施工,焊接长度要满足规范要求(双面6圆钢直径)且焊接要饱满、无夹渣、咬肉、起泡等质量缺陷,更不能将线管熔焊穿孔;
回复
6楼
肯定不行。。不规范
钢管套丝穿进接线盒,然后用锁紧螺母扣紧最好,
回复
7楼
砖墙暗装线管,不是消防的话,可以用pvc线管
回复
8楼
目前都改用JDG了,不用焊接,再说他紧定螺丝也没弄好,不合规范
回复
9楼
可以!
回复
10楼
肯定不行。。不规范
钢管套丝穿进接线盒,然后用锁紧螺母扣紧最好,
--------完全赞同!!!
还要加护口!!!
回复
11楼
学习中~!~!~
回复