根据03版的技术措施规定:一次循环泵的台数,应按冷水机组的台属一对一设置,一般不设备用泵,但现在有些图仍然是设备用泵。而且如何实现一对一的设置呢?
根据03版的技术措施规定:一次循环泵的台数,应按冷水机组的台属一对一设置,一般不设备用泵,但现在有些图仍然是设备用泵。而且如何实现一对一的设置呢?
12楼
呵呵,一一对应的话,备用泵和谁对应呢?
回复
13楼
规范一般会有条文说明,技术措施却没有。我也很想知道,给学生介绍的时候只能说现在按技术措施设计的比较多,有的时候还真的不敢轻易说其中的规定到底到底考虑了哪些因素。
回复
14楼
请教一下,斑竹是本科教师吗?
我记得当初我们老师没有讲这么细,讲细了也记不住。其实主要还是采暖,空调,通风的基本原理,具体应用方面还应在实际工程中摸索。个人意见。
回复
15楼
图纸上显示有备用泵啊,备用水泵安全系数高!投资大一点!
回复
16楼
备用泵不是为了对应,而是为了防止一台坏了的时候,可以不影响整个系统的运行,同时,也不影响主机
回复
17楼
措施就是措施,毕竟不是规范,我认为即使机组和水泵为一一对应的,水泵也要备用,另外,相应的冷却塔和冷却水泵也都是一一对应的才有意义,才能节约更多的电能
回复
18楼
呵呵!目前,我教大专,我带中央空调的毕业设计!由于自己从来没做过 ,所以很担心出错!!
回复
19楼
我也这么认为。
回复
20楼
新手,长见识了
回复