各位求助防爆区域内建配电室问题
woyaonianxin
2012年09月02日 14:15:13
只看楼主

我这里是一家化工厂,为了提高产量,需要扩建。问题是要扩建的地方在生产艺区内(当时在工艺区留了一小块地,这次计划建几个反应塔、罐之类的),要增加10台左右的6KV电机,而配电室离扩建区域较远。领导说能否在扩建区域建个房子,里面放配电柜(就是小配电室),这样从配电室只需要引一根或两根主电缆到房子,再从房子到各个电机,这样可以省很多电缆,而不用一根一根从配电室引过来,减少电缆费用。我看了配电室的容量是够了,如果真要这么做的话再加一两个柜子就行。

我这里是一家化工厂,为了提高产量,需要扩建。
问题是要扩建的地方在生产艺区内(当时在工艺区留了一小块地,这次计划建几个反应塔、罐之类的),
要增加10台左右的6KV电机,而配电室离扩建区域较远。
领导说能否在扩建区域建个房子,里面放配电柜(就是小配电室),
这样从配电室只需要引一根或两根主电缆到房子,再从房子到各个电机,这样可以省很多电缆,
而不用一根一根从配电室引过来,减少电缆费用。
我看了配电室的容量是够了,如果真要这么做的话再加一两个柜子就行。

但我不知道在生产装置区(防爆区: zone 2 ,ⅡC , T3)内建这种小配电室有什么要求?
是否允许? 有什么规范可参考?
也有人说不能在防爆区域内建配电室,也有人说可以,不过要正压通风,
但都提不出依据,向各位求助~~!

还有人说有那种户外的配电箱,但不知有没有能在防爆区内直接放的?
免费打赏
shideping
2012年09月02日 15:56:04
2楼
还有人说有那种户外的配电箱,但不知有没有能在防爆区内直接放的?
答:能,但必须采用相应防爆等级的。

但我不知道在生产装置区(防爆区: zone 2 ,ⅡC , T3)内建这种小配电室有什么要求?
是否允许? 有什么规范可参考?
答:首先应明确建小配电室的一块地方到底到底是不是防爆区,一般区域只要离开装置15米远就可以算作非防爆区域了,如果是非防爆区的话按普通做法就可以,但配电室地坪可能要比室外高0.6米。具体可参考《火灾与爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-92。
回复
混在电气
2012年09月02日 16:07:30
3楼
同意楼上的说法,关键是要确定好防爆区域,其它的问题就好解决了。
回复
智库
2012年09月02日 16:27:09
4楼
如果钱不是问题,按控制室内的防爆等级(比室外降一级),买防爆磁力启动器装上即可。不用管是否防爆区的问题。

其实就是把你室外的防爆等级降一级,既然你已经确定了防爆等级,也不用管到你控制室的距离了,选了防爆产品没什么错。
回复
xjksjcsjy
2012年09月06日 17:39:10
5楼
同意楼上的说法,关键是要确定好防爆区域,其它的问题就好解决了。
回复
loyal7
2012年09月10日 16:44:09
6楼
6kV的防爆配电柜,还真没见识过,要是有,发上来看看。