求助:谁见过消防水量15l,又只需同时使用两支水枪
lifuyu0303
lifuyu0303 Lv.2
2007年02月28日 14:52:45
只看楼主

刚接了一工程作施工图是一个厂区,包括一座五层办公楼,两座二层厂房,一座五层宿舍楼,初设是另一家设计院做的拿来初设方案一看有点儿晕,办公楼室内消防水量15L,室内任何一点需满足两股水柱到达?是他写错了,还是我才疏学浅,没见过,请问大家有人见过这种不?另外把厂区室外消火栓做成临时高压(市政压力18米),我还真没接触过室外也做成临时高压的,是不是只要将室内外的接在一起让后接在水泵出水管上就行了?

刚接了一工程作施工图
是一个厂区,包括一座五层办公楼,两座二层厂房,一座五层宿舍楼,初设是另一家设计院做的
拿来初设方案一看有点儿晕,
办公楼室内消防水量15L,室内任何一点需满足两股水柱到达
?是他写错了,还是我才疏学浅,没见过,请问大家有人见过这种不?
另外把厂区室外消火栓做成临时高压(市政压力18米),
我还真没接触过室外也做成临时高压的,是不是只要将室内外的接在一起让后接在水泵出水管上就行了?
再有,什么情况下应该把室外的消火栓也做成临时高压系统,上面的这种是不是不需要做成临时高压
希望高手帮帮忙
谢了
免费打赏
cumtcy
2007年03月04日 10:58:34
12楼
消火栓不是10-15l/s吗?
回复
weiyongjun060518
2007年03月04日 20:42:05
13楼

你说的是室外消火栓,在消防车取水的情况下
回复
cumtcy
2007年03月04日 20:57:49
14楼
临时高压是指自然情况下管网中的压力达不到消防的要求但在消防泵的作用下,可以达到就作为临时高压。上大学的时候学的,定义等大致意思是这样,同时还要绝对高压和低压共三个概念,搂住可以自己去多看看书。
回复
lifuyu0303
2007年03月05日 09:42:38
15楼

常高压,临时高压和常低压我当然分得清楚,请看清我上面的问题
回复

相关推荐

APP内打开