侧击雷问题
jiaojianxin
2012年08月31日 23:38:55
来自于工地图片
只看楼主

一个项目上图纸里设计60米以上做均压,可规范里写的是30米以上做,图集里是45米以上做。请问各位大侠究竟以哪个为准啊?

一个项目上图纸里设计60米以上做均压,可规范里写的是30米以上做,图集里是45米以上做。请问各位大侠究竟以哪个为准啊?
免费打赏
xishuiyuanliu
2012年09月01日 12:19:12
2楼
老兄,这个先要看建筑物是几类防雷了。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。
回复
jsyb18
2012年09月02日 22:26:00
3楼
路过学习一下
回复
jiaojianxin
2012年09月04日 09:53:13
4楼
项目上图纸里设计60米以上做均压、防侧击雷,该做法规范里写的是30米以上做,图集里是45米以上做。我问的是以哪个高度为准啊?
回复
hlf20100110
2012年11月01日 17:10:07
5楼
施工以施工图纸说明为准 但若施工说明要求低于国家或省规范 则以国家或省规范为准 总之一句话 哪个要求高 以哪个为准。
回复
a399271080
2012年11月02日 10:38:43
6楼
45米以上需要防侧击雷~~二类防雷建筑物~~