控制变压器的容量如何选择
追逐岁月
2007年02月25日 12:00:18
来自于变压器
只看楼主

在有接触器 继电器控制的回路中要选择控制变压器的大小,譬如只有一个接触器和一个继电器控制一台电机运行(接触器变压器不会同时启动),那么所选择控制变压器的容量为100VA还是20VA.具体在选择控制变压器的容量应遵循什么原则?接触器线圈 吸合功率 70W 保持功率8W继电器线圈 吸合功率 75W 保持功率13W

在有接触器 继电器控制的回路中要选择控制变压器的大小,譬如只有一个接触器和一个继电器控制一台电机运行(接触器变压器不会同时启动),那么所选择控制变压器的容量为100VA还是20VA.具体在选择控制变压器的容量应遵循什么原则?

接触器线圈 吸合功率 70W 保持功率8W

继电器线圈 吸合功率 75W 保持功率13W
wangydq
2007年02月26日 08:42:26
2楼
应该按吸合功率来选择控制变压器.假如你按保持功率来选择启动比较频繁那容易烧控制变压器
回复
追逐岁月
2007年02月26日 10:51:00
3楼
谢谢楼上

我想也是,就是没有依据撒
回复
littinbin
2007年06月19日 12:59:19
4楼


请问为什么按吸合功率来选择控制变压器呢, 在哪些资料中可以找到响应的依据呢
回复
linluobin
2007年09月12日 19:06:35
5楼
,每年度扩散发了卡第三级法第三分三大农年第三发达三马剑法拉达来发的决赛来看发觉到死啦发觉撒到了
回复

相关推荐

APP内打开