控制变压器的容量如何选择
追逐岁月
2007年02月25日 12:00:18
来自于变压器
只看楼主

在有接触器 继电器控制的回路中要选择控制变压器的大小,譬如只有一个接触器和一个继电器控制一台电机运行(接触器变压器不会同时启动),那么所选择控制变压器的容量为100VA还是20VA.具体在选择控制变压器的容量应遵循什么原则?接触器线圈 吸合功率 70W 保持功率8W继电器线圈 吸合功率 75W 保持功率13W

在有接触器 继电器控制的回路中要选择控制变压器的大小,譬如只有一个接触器和一个继电器控制一台电机运行(接触器变压器不会同时启动),那么所选择控制变压器的容量为100VA还是20VA.具体在选择控制变压器的容量应遵循什么原则?

接触器线圈 吸合功率 70W 保持功率8W

继电器线圈 吸合功率 75W 保持功率13W
免费打赏
wangydq
2007年02月26日 08:42:26
2楼
应该按吸合功率来选择控制变压器.假如你按保持功率来选择启动比较频繁那容易烧控制变压器
回复
追逐岁月
2007年02月26日 10:51:00
3楼
谢谢楼上

我想也是,就是没有依据撒
回复
littinbin
2007年06月19日 12:59:19
4楼


请问为什么按吸合功率来选择控制变压器呢, 在哪些资料中可以找到响应的依据呢
回复
linluobin
2007年09月12日 19:06:35
5楼