有一机房约200至300平方,同时有二路电源接入该机房,一路是市电,一路是发电机,二路电源全部使用,有何不妥?
有一机房约200至300平方,同时有二路电源接入该机房,一路是市电,一路是发电机,二路电源全部使用,有何不妥?
12楼
现在是二号变失电启动发电机,所以一号变也有一路市电进信息机房,这样就形成了一路发电机,和一号变市电二路电源同时进入机房内的情况。
回复
13楼
图纸上的一号变的有一路到信息机房,二号变有二路到信息机房,发电机有一路到信息机房,这些电缆全部到一个信息机房。
回复
14楼
你既然有末端切换,市电油机同时供电没有任何问题。由于末端切换开关的存在,在末端无需闭锁和同步装置。
而且图上在低压母线上有联络开关,不管是手动还是自动操作,2号变停电后,最终还是会由1号变的市电来供所有机房负载,油机仍然是个备份电源。
比较合理的方案是母联自投不自复,末端切换的动作时间设置需要大于母联动作时间。这样的2号变停电时发油机启动信号作热备份,同时切换至1号变供电,如果1号变再有问题,末端都切换至已启动的油机供电。
回复
15楼
其实1号变的那一路写错了,我想应该是备用。
一共两个机房,各进两路。一个机房是两路市电,一个机房是市电加油机,很奇特。。。。
回复
16楼
按常规,这种做法应该是一用一备,设自动转化。如果你两路都用,那就是说没有备用,任何一路断电都会影响正常使用,也就失去了两路电源的意义了,从经济上考虑也是不合算的。
回复
17楼
必须安装转换开关 否则容易引起混乱
回复
18楼
发电的应作应急电源用好些
回复
19楼
我想问的是怎么发布求助信息
回复
20楼
如果2号变失电就启动柴油发电机供电的话,那么就得保证母联不合上,不能和1号变发生冲突。
回复
21楼
末端有切换开关,不会冲突~
这种发信号方式是油机热备份,没有问题
回复