有一机房约200至300平方,同时有二路电源接入该机房,一路是市电,一路是发电机,二路电源全部使用,有何不妥?
有一机房约200至300平方,同时有二路电源接入该机房,一路是市电,一路是发电机,二路电源全部使用,有何不妥?
2楼
二路电源做成主备关系,先进双电源切换箱,然后一路配出到总箱。
回复
3楼
不是,现在是二路电源同时要用的话,是否有什么不妥?
回复
4楼
干嘛要两路同时工作?到底想达到什么功能。
回复
5楼
二路市电加一路发电机,重要设备接在二号变,因为是末端切换,所以二号变失电时就启动发电机,这样就形成了一路发电机电源,和一号变的市电同时供给机房情况。
回复
6楼
那你原来的规划似乎就不合理。能给个简图吗?
回复
7楼
晕了
常供电源用市电,备用电源是发电机,装一个自动投切开关,市电断电是自动切换到发电机就OK了
回复
8楼
必须有闭锁,防止非同期并列。
回复
9楼
我上个图吧,请各位参考。
[
本帖最后由 jianrw 于 2012-8-29 10:53 编辑 ]
回复
10楼
我也想知道是怎么回事
回复
11楼
设计就是市电失电切换的功能。
你的图是不是两台市电变压器任何一台掉电都启动柴油机?
但是1、2变压器都失电时,1、2变压器共同供电的信息机房的切换需要经过两个开关。
回复