走道与房间排烟面积的计算问题
toplhc
toplhc Lv.12
2007年02月09日 14:55:38
来自于通风排烟
只看楼主

先来看相关规范条文:1、高规8.4.2的条文解释第二点走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。2、建筑设计防火规范9.4.5条文解释

先来看相关规范条文:

1、高规8.4.2的条文解释第二点
走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。

2、建筑设计防火规范9.4.5条文解释





1171004166557.jpg

免费打赏
落叶树
2007年06月16日 01:16:36
12楼


关注中....
回复
toplhc
2007年06月18日 11:43:10
13楼
我贴一下北京院技术措施,大家看一下
回复
toplhc
2007年06月18日 11:45:52
14楼
有没有人觉得建筑设计防火规范9.4.5和9.4.2字面上看起来有点矛盾?
回复
wu22wei
2007年06月19日 16:26:09
15楼
广州地铁里面:技术要求常引:最远点到地下车站公共区的直线距离超过20m的内走道,其排烟量应为走道面积加上不排烟最大房间面积计算
回复
wu22wei
2007年06月19日 16:28:07
16楼
但是这个不排烟最大房间如何界定,不好说,有分歧
回复
craiginfinite
2007年07月23日 15:20:15
17楼
房间不是防火门还是全部计入,当个大空间计,保险点
回复
ppa35
2007年07月25日 13:38:47
18楼
学习通风排烟!!!
回复
aionyu
2007年08月02日 08:29:37
19楼
房间与走道面积是否计算全面计还是计算局部面积,看房间的门是否防火门,就这么简单!
回复
wuyoumin168
2007年08月03日 11:21:28
20楼
学习学习!
回复
qin477
2007年08月08日 10:04:14
21楼
各位真是强人那,谢谢各位了,学了不少东西!传些这方面的资料上来学习学习吧。
回复

相关推荐

APP内打开