走道与房间排烟面积的计算问题
toplhc
toplhc Lv.12
2007年02月09日 14:55:38
来自于通风排烟
只看楼主

先来看相关规范条文:1、高规8.4.2的条文解释第二点走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。2、建筑设计防火规范9.4.5条文解释

先来看相关规范条文:

1、高规8.4.2的条文解释第二点
走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。

2、建筑设计防火规范9.4.5条文解释





1171004166557.jpg

免费打赏
toplhc
2007年02月09日 14:58:07
2楼
这两点看起来也没什么特别的,个别用字不一样,再来看建筑设计防火规范9.4.2条文解释
回复
toplhc
2007年02月09日 15:00:43
3楼
当然,讨论这个问题还不能忽视高规5.1.6的条文解释

5.1.6 本条基本上保留原条文的内容。为了着火时将烟气控制在一定范围内,本规范要求设置排烟的走道、房间(但不包括净高超过6m的大空间房间如观众厅)等场所,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。
高层建筑多用垂直排烟道(竖井)排烟,一般是在每个防烟区设一个垂直烟道。如防烟区面积过小,使垂直排烟道数量增多,会占用较大的有效空间,提高建筑造价。如防烟分区的面积过大,使高温的烟气波及面积加大,会使受灾面积增加,不利于安全疏散和扑救。本条对防烟分区的建筑面积作了规定。防烟分区的划分如下:
1.不设排烟设施的房间(包括地下室)和走道,不划分防烟分区。
2.走道和房间(包括地下室)按规定都设置排烟设施时,可根据具体情况分设或合设排烟设施,并按分设或合设的情况划分防烟分区。
3.一座建筑物的某几层需设排烟设施,且采用垂直排烟道(竖井)进行排烟时,其余各层(按规定不需要设排烟设施的楼层),如增加投资不多,可考虑扩大设置范围,各层也宜划分防烟分区,设置排烟设施。



回复
toplhc
2007年02月09日 15:01:35
4楼
相关帖子链接:

1、防烟分区面积的计算
http://co.163.com/forum/content/358_156836_1.htm

2、关于走道排烟
http://co.163.com/forum/content/358_343051_1.htm

3、如果地下室里有店铺与走道是否可以仅在走道设计排烟即可
http://co.163.com/forum/content/358_123932_1.htm
回复
giadr
2007年02月11日 22:30:50
5楼
有一点
地下室的情况:
大于50的无窗房间,除要单独设排烟口外
若是和走道划为一个防烟分区,则排烟量为两者之和
若不同的防烟分区,则排烟量按60/120原则考虑
回复
toplhc
2007年04月13日 13:26:23
6楼
提问如下

高规8.4.2的条文解释第二点
走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。

那么请问:此时你会将全部无窗房间或设固定窗的房间面积计算入走道面积还是只计入最大无窗房间或设固定窗的房间面积
回复
ytk1979
2007年04月13日 22:49:59
7楼

全部吧
回复
tanghuaping
2007年04月16日 20:30:17
8楼

应该是机械排烟量按无窗房间或设固定窗的房间面积和走道面积之和来计算吧!!!
回复
niecaiming028
2007年04月19日 20:43:29
9楼
我认为:应该按所有与之相连的无窗房间或设固定窗的房间面积和走道面积之和来计算。
同样将该问题引入洁净厂房的疏散走廊的排烟问题:
1、有些洁净房间与洁净走廊的门采用的有自闭功能的门(不是防火门),是否可不计入该房间面积?
2、有些房间并不是与走廊直接相连,而是通过其他房间与走廊间接相连,是否可不计入该部分房间面积?
回复
marsroom
2007年04月20日 08:51:25
10楼

我觉得也应该是全部。
回复
wjhjjj
2007年05月11日 18:03:21
11楼
那无窗房间或设固定窗的房间平时排风怎么做?
设双速风机?
回复

相关推荐

APP内打开