某项目走道某防烟分区的多个排烟防火阀及常闭排烟口直接设于排烟主管上,防烟分区未设置独立的排烟支管,如下图为错误做法。 依据建设部通用规范编制专家组在全国的宣贯会内容及条文解释精神,和排烟系统的控制要求,同一个防烟分区的排烟支管只需要设置1个排烟防火阀,由此排烟防火阀发出该防烟分区排烟结束、关闭排烟风机的联锁信号。 依据:《消防设施通用规范》GB 55036-2022第11.3.5条:“下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
某项目走道某防烟分区的多个排烟防火阀及常闭排烟口直接设于排烟主管上,防烟分区未设置独立的排烟支管,如下图为错误做法。