问题:某建筑同一疏散走道采用门分隔为多段,各段长度小于20m,但总长度大于20m,未设置排烟设施。 案例:某医院项目内走道总长度超过20m,中间设功能分区门,走道未设排烟,违反规定。如下图: 分析:除在疏散走道内防火分区处设置的甲级防火门可将相连的疏散走道分成两个独立的疏散走道以外,同一疏散走道内设置的其他分隔门、防火门,均不能将该疏散走道认作成多个独立走道,该疏散走道的排烟计算长度应按疏散走道各段的长度叠加计算。
