长度大于20m走道采用门分隔为多段长度小于20m而不设置排烟设施属违规
哥斯拉哥总
2024年04月07日 10:38:35
来自于通风排烟
只看楼主

来源:消防技术流

问题:某建筑同一疏散走道采用门分隔为多段,各段长度小于20m,但总长度大于20m,未设置排烟设施。 案例:某医院项目内走道总长度超过20m,中间设功能分区门,走道未设排烟,违反规定。如下图: 分析:除在疏散走道内防火分区处设置的甲级防火门可将相连的疏散走道分成两个独立的疏散走道以外,同一疏散走道内设置的其他分隔门、防火门,均不能将该疏散走道认作成多个独立走道,该疏散走道的排烟计算长度应按疏散走道各段的长度叠加计算。


问题:某建筑同一疏散走道采用门分隔为多段,各段长度小于20m,但总长度大于20m,未设置排烟设施。
案例:某医院项目内走道总长度超过20m,中间设功能分区门,走道未设排烟,违反规定。如下图:
分析:除在疏散走道内防火分区处设置的甲级防火门可将相连的疏散走道分成两个独立的疏散走道以外,同一疏散走道内设置的其他分隔门、防火门,均不能将该疏散走道认作成多个独立走道,该疏散走道的排烟计算长度应按疏散走道各段的长度叠加计算。  
疏散走道总长度符合《 建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.2.2条第10款:建筑高度大于32m的厂房或仓库内长度大于20m的疏散走道,其他厂房或仓库内长度大于40m的疏散走道,民用建筑内长度大于20m的疏散走道。规定时,走道各段均应设排烟设施。  
来源:重庆市住房和城乡建设委员会《建设工程消防设计常见错误》(2024年3月版)

ajhxinye
2024年04月12日 14:01:16
2楼

疏散走道人为加门进行分隔,控制小于20m的距离审图是不人的,需按照总长度计算

回复
博格达
2024年04月12日 15:07:05
3楼

长度大于20米的走道,用门隔成多个小于20米的小走道,这样不用设计排烟系统,这种说法是错误的。

回复