研学项目:2024年学校项目0-ZZ 一、一层: 1.图纸右侧走廊,如果做通透格栅吊顶,板下净高3.05m,是不是可以划分成一个防烟分区就可以了? 其实这个走廊做不了挡烟垂壁,最高梁下500mm,挡烟垂壁下方就剩1.95米了,小于2.1米了。走廊长度68.3m。 4 另外上面的走廊中间的白线长度是68.3米。 解答: (此条咨询了我们总工、单位同事); 1)咨询了我们总工,可以直接按照
研学项目:2024年学校项目0-ZZ
一、一层:
1.图纸右侧走廊,如果做通透格栅吊顶,板下净高3.05m,是不是可以划分成一个防烟分区就可以了?
其实这个走廊做不了挡烟垂壁,最高梁下500mm,挡烟垂壁下方就剩1.95米了,小于2.1米了。走廊长度68.3m。
4
另外上面的走廊中间的白线长度是68.3米。
解答: (此条咨询了我们总工、单位同事);
1)咨询了我们总工,可以直接按照 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017的17页表4.2.4 做,长边最大允许长度36米,因此可以划分为一个防烟分区;
后来这个项目经历了网审,意见如下:
审图老师意见:F1-1走廊宽度大于2.5m,长边长度不应大于36m,请重新划分防烟分区GB51251-2017-4.2.4;并应补充排烟窗设置位置及有效开启面积标注。
给审图老师打电话老师解释说,应该沿着走道中心线去测量,L=L1+L2的方法,L不能大于36米。因此这个区域需要设置挡烟垂壁分成两个防烟分区。
2)假设这个走廊需要做挡烟垂壁, 可以用梁做挡烟垂壁,且需要满足 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的24页4.6.2条 的自然排烟储烟仓厚度不小于净高的20%,且不应小于500mm,还需要满足 《建筑防火通用规范 》 GB550372022的34页7.15条 ,疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于 2.1m。
3) 走 道自然排烟时, 无论走廊大于3米还是小于3米,都是走廊净高1/2以上算有效开启 (依据 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 18页的4.3.3条和民用建筑设计防火统一标准(DB22T 5144-2023)第39页9.0.14条) ,且需要满足 挡烟垂壁下方不小于2.1米 ( 依据《建筑防火通用规范》GB550372022的34页7.15条) ,储烟仓厚度为 不小于净高的20%,且不应小于500mm (依据 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的24页4.6.2条 ) 。 例如:净高4米的走廊,自然排烟,怎么做?
回答:分两种情况,
有挡烟垂壁时:储烟仓厚度为4*0.2=0.8米;有效开启高度为4*0.5=2米即为两米以上算有效开启。因此做挡烟垂壁的情况时就做0.8米的挡烟垂壁就可以也,也是按2米以上算有效开启。
无挡烟垂壁时:储烟仓厚度为净高的1/2。
小结:无论大于3米还是小于3米的走道都按这个做法做,只适用于走道哦; 也适用于小于3米的房间。
4)室内 空间自然排烟时, 净高小于3米时按上条3)做,大于3米时按规范 《 建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的26页的4.6.9条 做,对于净高超过3米的空间,最小清晰高度应满足:Hq ≥ 1.6 + 0.1 * H。
5)机械排烟时,假设走道 小于3米和室内空间 小于3米且不需要设置挡烟垂壁, 如2.6米,依据 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的21页4.4.12条 的室内空间净高不大于3米的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上(机械排烟章节)。
综上所诉提出延伸疑问:储烟仓度是否可以为1.3米?
回答:分两种情况,
无挡烟垂壁,储烟仓厚度为2.6*0.5=1.3米。
有挡烟垂壁,储烟仓厚度为2.6*0.1=0.26,小于500mm取500mm。
如果有挡烟垂壁的时候,排烟口应设置在储烟仓内,且应该根据烟层厚度计算排烟口最大允许排烟量 。
因为如下逻辑:(咨询了总工、审图所老师、单位同事)
首先, 《烟规》4.6.9条 规定, 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算: H-1.6+0.1·H,这条说明 要注意 的是最小清晰高度可以是净高的1/2,清晰高度也可以比1/2大;
其次, 《烟规》4.6.2条规定, 当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。这条说明要注意的是 储烟仓底部距地面的高度,也就是挡烟垂壁的底距地不能小于2.1米;
然后, 《烟规》4.2.2条规定,挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。这条说明的是储烟仓厚度要满足4.6.2条的最小( 不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm ),同时挡烟垂壁的底部要满足 大于安全疏散所需的2.1米;这样是为了计算排烟口最大允许排烟量的时候才能用上,相应正确计算完所需要排烟口做的数量会很多。看下面图片,烟层厚度是在储烟仓里面。
最后, 《烟规》4.4.12条部分规定, 排烟口应设在储烟仓内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上。 这条说明的是排烟口可以设置在 净空高度的1/2以上,没提机械排烟储烟仓可以设置在1/2以上, 所以算排烟口最大允许排烟量的时候还需要看上一条,以上一条的算法去算排烟口的最大允许排烟量。
不做挡烟垂壁情况,也可以空间净高2.5,最小清晰高度1.25,清晰高度1.25,储烟仓厚度1.25。
做挡烟垂壁情况,机械排烟时,空间净高只有2.6米 才能满足设计 情况 ,最小清晰高度1.3,清晰高度2.1,储烟仓厚度0.5.
无挡烟垂壁参考下图:
6) 机械 排烟时, 假设室内空间净高大于3米 时 按规范 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的26页的4.6.9条 做,对于净高超过3米的空间,最小清晰高度应满足:Hq ≥ 1.6 + 0.1 * H。
7 ) 机械 排烟时,假设走道净高大于3米 ,走道最小清晰高度不小于其净高的1/2,例如走道净高3.7米,最小清晰高度为3.7/2=1.85米(也可以这样算1.6+0.1*3.7=1.97),设计清晰高度2.4,储烟仓厚度1.3,烟层厚度db本次取值为1.
8)机械排烟烟层厚度取值 ,影响机械排烟口最大允许排烟量,所以一般没有吊顶的时候,排烟口往上做,那么排烟口距离顶板的距离至少为≥200mm,烟层的厚度即为规范中的db值。详见下面三张图:
2.变电所下方和右侧走廊是否需要排烟?
解答:1)这个楼梯间不满足直通室外,因为左右两侧的走廊 和值班室 都从这个楼梯间开门,需要调整格局,改成如下图片这样即可满足地下室楼梯间直通室外;
2)上面图片改完之后, 变电所下方走廊小于20米,因此不需要设置排烟。
3.变电所做了气体灭火,靠外墙有窗,还需要做事故后通风么?
解答:这个有朝外开的门,人可以在外面把门打开,可以不做事故后通风;如果没有朝外开的门,还不想做事故后通风的话,需要让建筑做可以从外面可以打开的窗,做事故后通风;没有朝外开的门也没有朝外开的窗,就需要做事故后通风了。
4. 竖向设置的排烟管道设置在独立的管道井内,不可采用土建风道,排烟管道的耐火极限不低于0.5h;水平 设置的排烟管道设置在吊顶内,耐火极限不低于0.50h;设置在走道部位吊顶内的排烟管道以及穿越防火分 二、一层夹层:区的排烟管道,耐火极限不小于1.00h,设备用房内的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。
解答:处理方法:对于达不到耐火极限的排烟管道需对金属风管 防火包覆 处理,参照图集《22K311-5》-86、87所示做法均可使用。
二、一层夹层:
1.走廊是否可以按面积百分之二算,一层和夹层一个防火分区,但是夹层没有大于100平的房间,与报告厅没有相通的门。所以我觉得应该走廊两端各2平米开窗。
解答:不可以按面积百分之二算,这总只能按走廊两端各2平米开窗去做。
2.报告厅排烟按排烟规范P24页学校取的排烟量差值,是否正确?
解答:正确,因为,吉林省地标, 《民用建筑设计防火统一标准 》 (DB22T 5144-2023)中39页9.0.25条 规定, 现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251-2017 表 4.6.3 中的学校包括教学用房及教学辅助用房、行政 用房和生活辅助用房等与校内人员活动有关,且不对外使用或经营 的用房。
因此,设计说明中也要说明一下:本项目使用功能为教学用房及教学辅助用房、行政用房和生活辅助用房等与校内人员活动有关,且不对外使用或经营的用房。
3.补风口设置在储烟仓下沿以下,有没有什么好的建议。
解答:补风口必须 设置在储烟仓下沿以下,可以按如下图片方法做,然后装饰处理一下:
4.同一个空间有大于六米和小于六米的,排烟量按哪个考虑?。
解答:按大于六米的区域计算排烟量,这样排烟量大安全系数也高,不会有人挑毛病,然后可以5.3米再往下500mm当做储烟仓的底边。
三 、 二层:无问题。
四 、 二层夹层:
1.走道净高大于6米,自然排烟按面积百分之二?是否正确?
解答:不正确,正常应该按照高大空间计算, 《烟规》24页表4.6.3, 排烟量非常大,所以建议做封闭吊顶,吊到六米以下,然后这个区域有大于100平的房间需要排烟,其余不需要设置排烟的房间均能满足自然排烟条件,这个走道就可以按面积百分之二计算了。
因为 吉林省地标, 《民用建筑设计防火统一标准》(DB22T 5144-2023)中39页9.0.12条 规定如下:
五、审图意见
1.补充抗震支吊架设计。
跟审图所老师打电话沟通后解释道,只补充说明和大样就可以,图纸可以不画抗震支架。
暖通如下:
给排水如下:
2.消防系统工作压力 。
由于GB55036-2022消防设施通用规范如下,
由于消防给水及消火栓系统技术规范GB?50974-2014如下:
5.1.6??消防水泵的选择和应用应符合下列规定:
?1.消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;
?2.消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;
?3.当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;
?4.?流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线, 零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;
5.当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;
6.泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求;
7.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台;
8.多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。
例子1 ,计算消火栓或者喷淋系统工作压力的方法为,例如消防泵参数为XBD8/15-QL Q=15L/s H=80m N=37KW,消火栓系统工作压力=0.8*1.3=1.04MPa≈管材 和阀门 工作压力1.2 MPa。
消火栓、喷淋系统试验压力为当系统工作压力P≤1.0Mpa时,试验压力为1.5P,且不应小于1.4Mpa,当系统工作压力>1.0Mpa时,试验压力为P+0.4Mpa。应将管内空气排净,并应慢慢升压,达到试压压力,稳压30min后,管网应该无泄漏,无变形,且压力降不应大于0.05MPa水压严密性实验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为系统工作压力,稳压24,应无泄露。
因此管材和阀门 承压 为=1.04*1.5=1.56≈管材承压1.6MPa。
所以说本项目室内消火栓系统所需入口压力为 0.70MPa,和工作压力1.04 MPa没有关系,设计说明要分别写, 管材 和阀门工作压力为1.2 MPa。
例子2 ,计算消火栓或者喷淋系统工作压力的方法为,例如消防泵参数为XBD10.9/40-125-315AL Q=40L/s H=109m N=75KW,消火栓系统工作压力=1.09*1.3=1.42MPa≈管材 和阀门 工作压力1.6 MPa。
消火栓、喷淋系统试验压力为当系统工作压力P≤1.0Mpa时,试验压力为1.5P,且不应小于1.4Mpa,当系统工作压力>1.0Mpa时,试验压力为P+0.4Mpa。应将管内空气排净,并应慢慢升压,达到试压压力,稳压30min后,管网应该无泄漏,无变形,且压力降不应大于0.05MPa水压严密性实验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为系统工作压力,稳压24,应无泄露。
因此管材和阀门 承压 为=1.42+0.4=1.82≈管材承压2.0MPa。
所以说本项目室内消火栓系统所需入口压力为 0.70MPa,和工作压力1.04 MPa没有关系,设计说明要分别写, 管材 和阀门工作压力为1.2 MPa。