【求助】电容柜避雷器经常被雷击穿,是什么原因
梁栋永
梁栋永 Lv.5
2012年08月26日 18:22:22
只看楼主

运行中的电容柜避雷器经常被雷击穿,就算工厂没生产开,电容没投入,基本上下雨打雷时避雷器就会击穿。 现场有二台电容柜,故障现象一样,电容柜安装在钢结构厂房内,周边比较空旷,是什么原因呢,有没有解决方案

运行中的电容柜避雷器经常被雷击穿,就算工厂没生产开,电容没投入,基本上下雨打雷时避雷器就会击穿。
现场有二台电容柜,故障现象一样,电容柜安装在钢结构厂房内,周边比较空旷,是什么原因呢,有没有解决方案
免费打赏
lsl4000
2012年08月29日 08:03:11
22楼
1、电力电容器设计温度标准45℃,超过45℃对电容器影响很大。(如上海虹桥机场国内候机楼配电房,其里面温度比外界的自然温度高出许多,普通电容器被封闭在柜子里,温度则更高。导致电容器在高温状态下发热过度,引起膨胀、漏液。而更换了带有温度保险的专用电力电容器,在自然环境温度38℃以上,且配电房及电容柜温度更高的状态下,运行一切良好。)
2、在灰尘多、静电多的场合,电容器的选择要求较高。一般的产品在这种环境下,运行寿命短,所以选择电力电容器时应考虑使用抗灰尘、抗静电的专用电力电容器。
3、在有些地区电压不稳定,过高或过低,对电力电容器有影响。因此选择电力电容器时,应将电压等级提高,如原先用0.4KV电压等级的可提升至0.45KV,这样可延长电容器的使用寿命。
4、电流不稳定对电容器存在致命的伤害。(如上海的一家电器厂是生产电器产品的厂家,较验台多、冲击电流大,一般的电容器无法承受,使用了抗冲击的专用电力电容器就没问题了。)因此对一些有如行车、起吊设备或起动频繁的设备的企业,建议最好使用抗冲击的专用电力电容器。
5、有在特殊环境、特殊工作运行的电器设备的企业,在选择电力电容器时,应向电容器生产厂家说明,以方便厂家根据用户的特殊情况提供专用的电力电容器。
所以企业在选择电力电容器时,应针对环境、电压、电流等特殊的条件,购买相应的专用电力电容器,这样既能延长电容器的使用寿命,又能节省资金、提供经济效益。
回复
qiwenzhang
2012年08月29日 15:02:22
23楼
回路中瞬间电压过高、可加浪涌保护器;产品质量存在问题
回复
william19988
2012年08月29日 16:41:52
24楼
浪涌保护装置和接地没做好?
回复
tflash
2012年08月29日 17:27:46
25楼
最好给个接线图,否则不是很好分析。前面说的基本上只是常规情况。当采用电缆作主线时还有可能会遇到电缆电容影响,或是雷击过电压。(特别是下雨打雷会出现)
回复
xlhwzq
2012年08月29日 19:14:22
26楼
建筑物防雷做的不好
回复
hgdq200908
2012年08月29日 20:15:05
27楼
如果像楼主这样说,没有投入的电容器打雷都会打坏,可能建筑的防雷措施没有做好,检查看看防雷接地的接地电阻是否合格。
回复
zhj201112
2012年08月29日 20:30:32
28楼
楼上说的是
回复
yanxing_yuan
2012年08月30日 11:46:22
29楼
回复
qwerzy_2000
2012年09月01日 08:22:38
30楼
规范里要求是氧化锌避雷器
回复
cz13306196492
2012年09月03日 10:45:26
31楼
避雷器被击穿,这种现象不多见啊,应该是避雷器质量问题
回复