【求助】电容柜避雷器经常被雷击穿,是什么原因
梁栋永
梁栋永 Lv.5
2012年08月26日 18:22:22
只看楼主

运行中的电容柜避雷器经常被雷击穿,就算工厂没生产开,电容没投入,基本上下雨打雷时避雷器就会击穿。 现场有二台电容柜,故障现象一样,电容柜安装在钢结构厂房内,周边比较空旷,是什么原因呢,有没有解决方案

运行中的电容柜避雷器经常被雷击穿,就算工厂没生产开,电容没投入,基本上下雨打雷时避雷器就会击穿。
现场有二台电容柜,故障现象一样,电容柜安装在钢结构厂房内,周边比较空旷,是什么原因呢,有没有解决方案
免费打赏
gaozhuo2008qz
2012年09月03日 10:54:49
32楼
应该是避雷器质量问题,在电容柜内避雷器主要防止操作过电压,电容器未投入,下雨就烧电容器内避雷器,而其他柜内避雷器没问题,说明避雷器本身质量就存在问题!
回复
硕硕
2012年09月04日 10:57:00
33楼
是电源进线或出线遭感应电影响的。换成限压型避雷器
回复
zxye99
2012年09月04日 22:37:59
34楼
加装浪涌保护器