关于热泵制热毛线管比制冷长的问题
yilongfengyue
2012年08月24日 10:43:49
只看楼主

在同样直径的毛细管中,热泵的制热毛线管较长,我理解是因为制热的冷凝压力比制冷的蒸发压力高,在温商图上可以看出单位质量冷媒的制热量大于制冷量,一般名义制热是制冷量的1.1倍,为了使制热不会太高,加长毛细管来减小冷媒流量,从而匹配名义制冷;不知道我分析的对否,望高手指教

在同样直径的毛细管中,热泵的制热毛线管较长,我理解是因为制热的冷凝压力比制冷的蒸发压力高,在温商图上可以看出单位质量冷媒的制热量大于制冷量,一般名义制热是制冷量的1.1倍,为了使制热不会太高,加长毛细管来减小冷媒流量,从而匹配名义制冷;不知道我分析的对否,望高手指教
免费打赏
zhilengceo
2012年08月28日 11:01:30
2楼
你的目的是什么?共用一条毛细管吗
回复
actway
2012年08月29日 17:21:04
3楼



这个表达不正常,制热的冷凝压力与制冷的蒸发压力没有可比性,应该这么理解,假定制冷与制热在同样蒸发温度,两者蒸发压力一致,由于制热时,水温通常会达到50度,这情况下制热冷凝压力要比制冷高,由于高压比,导致通过同样毛细管的流速增加,流量也会相应增加,在这种情况下,制热毛细管要合适加长,才能达到与制冷同样的蒸发温度。0

但实际上制热毛细管比制冷毛细管长,最重要的原因就是,空调器的制热的蒸发温度远低于制冷的蒸发温度。所以。。是这样。
回复
szw731
2012年08月29日 20:29:03
4楼
其实是这样,假设蒸发温度一样,制冷时候的制冷量大所以毛细管长,但制热的时候冷凝压力高系统制冷量小,所以毛细管长
这里需要指出的是虽制热时蒸发冷量小但再加上压缩机的输入功率仍然大于制冷时候的蒸发量,所以能效仍然比制冷高