冬季风冷螺杆热泵机组对风盘的制热能力是否有影响?
kingwc
kingwc Lv.3
2011年12月26日 22:17:32
来自于热泵工程
只看楼主

我的风盘是按夏季进水7度回水12度工况选的,但是风冷螺杆热泵机组冬季只制取45度热水,40度回水,和风盘样本的冬季进水温度60度差很多,那我按夏季选的风盘还能保证在冬季能达到供暖效果吗?(软件算出冬季热负荷是夏季冷负荷的80%左右)

我的风盘是按夏季进水7度回水12度工况选的,但是风冷螺杆热泵机组冬季只制取45度热水,40度回水,和风盘样本的冬季进水温度60度差很多,那我按夏季选的风盘还能保证在冬季能达到供暖效果吗?(软件算出冬季热负荷是夏季冷负荷的80%左右)
免费打赏
chachababy
2011年12月26日 23:06:12
2楼
当然可以啊,冬天负荷小那夏天选的风机盘管到了冬天肯定够用
回复
grhuatao
2011年12月29日 12:25:19
3楼
只要保证水量,可以满足的。
回复
zyhlyx
2011年12月29日 13:28:48
4楼
那要看冬季室外干球温度是多少,应进行验算。
回复
tianyuanhe
2011年12月29日 13:34:30
5楼
你这个情况是可以的,但是其它项目就需要校核一下了,尤其是在东北
回复
zhushuhong
2011年12月29日 14:15:00
6楼
是要核主机在冬季当地室外计算温度下的制热量。
回复
ljd_xy
2011年12月29日 14:46:29
7楼
冬夏季供回水温差都为5度,流量不变,理论上制热量与制冷量一致;样本上60度进水,往往制热量高于制冷量,现在进水温度为45度,最多做下修正,况且冬季热负荷是夏季冷负荷的80%左右,所以完全可以满足!
回复
641312
2011年12月29日 16:24:12
8楼
学习下, 好好研究
回复
zlienfon
2011年12月29日 18:17:54
9楼
稍微核算一下换热面积是否足够为好。因工况水温不同的原因而导致的供暖不足现象还真不少。这两个水温下的换热能力可不是相差一点点,相去甚远。
回复
flyskyxi
2011年12月29日 21:05:22
10楼

赞同
回复
gongguanglong
2011年12月30日 10:37:36
11楼
应该没有问题
回复

相关推荐

APP内打开