我的风盘是按夏季进水7度回水12度工况选的,但是风冷螺杆热泵机组冬季只制取45度热水,40度回水,和风盘样本的冬季进水温度60度差很多,那我按夏季选的风盘还能保证在冬季能达到供暖效果吗?(软件算出冬季热负荷是夏季冷负荷的80%左右)
我的风盘是按夏季进水7度回水12度工况选的,但是风冷螺杆热泵机组冬季只制取45度热水,40度回水,和风盘样本的冬季进水温度60度差很多,那我按夏季选的风盘还能保证在冬季能达到供暖效果吗?(软件算出冬季热负荷是夏季冷负荷的80%左右)
2楼
当然可以啊,冬天负荷小那夏天选的风机盘管到了冬天肯定够用
回复
3楼
只要保证水量,可以满足的。
回复
4楼
那要看冬季室外干球温度是多少,应进行验算。
回复
5楼
你这个情况是可以的,但是其它项目就需要校核一下了,尤其是在东北
回复
6楼
是要核主机在冬季当地室外计算温度下的制热量。
回复
7楼
冬夏季供回水温差都为5度,流量不变,理论上制热量与制冷量一致;样本上60度进水,往往制热量高于制冷量,现在进水温度为45度,最多做下修正,况且冬季热负荷是夏季冷负荷的80%左右,所以完全可以满足!
回复
8楼
学习下, 好好研究
回复
9楼
稍微核算一下换热面积是否足够为好。因工况水温不同的原因而导致的供暖不足现象还真不少。这两个水温下的换热能力可不是相差一点点,相去甚远。
回复
10楼
赞同
回复
11楼
应该没有问题
回复