冬季风冷螺杆热泵机组对风盘的制热能力是否有影响?
kingwc
kingwc Lv.3
2011年12月26日 22:17:32
来自于热泵工程
只看楼主

我的风盘是按夏季进水7度回水12度工况选的,但是风冷螺杆热泵机组冬季只制取45度热水,40度回水,和风盘样本的冬季进水温度60度差很多,那我按夏季选的风盘还能保证在冬季能达到供暖效果吗?(软件算出冬季热负荷是夏季冷负荷的80%左右)

我的风盘是按夏季进水7度回水12度工况选的,但是风冷螺杆热泵机组冬季只制取45度热水,40度回水,和风盘样本的冬季进水温度60度差很多,那我按夏季选的风盘还能保证在冬季能达到供暖效果吗?(软件算出冬季热负荷是夏季冷负荷的80%左右)
免费打赏
liyanming0121
2011年12月30日 16:34:06
12楼
温差相差三倍,流量一样,热量应该可以满足要求!
回复
xuleizkj
2011年12月30日 23:24:35
13楼
选择风机盘管是按照夏季制冷负荷选择,冬天负荷只占到夏季负荷的70左右,夏天选的风机盘管到了冬天肯定够用了,没疑问。
回复
bluetiger119
2011年12月31日 10:40:19
14楼
风盘没问题 关键看主机冬季能否提供足够量热水