用地源热泵单制热的工程到底好不好?看网上的资料,有的说必须要冷热平衡,有的说单制热的工程也可以做,因为温度有流动性,到底哪个才是正确的?直接晕了,求大神指教!
用地源热泵单制热的工程到底好不好?看网上的资料,有的说必须要冷热平衡,有的说单制热的工程也可以做,因为温度有流动性,到底哪个才是正确的?直接晕了,求大神指教!
2楼
地缘热泵主要分为三种形式:地下水系统、地表水系统和地埋管系统。与前两种地源热泵系统相比,地埋管系统俗称为地源热泵,该系统以地表浅层的土壤作为热源,通过由地下埋管组成的地热换热器与水循环系统换热,这也是迄今为止应用最为广泛的地源热泵系统。
土壤源热泵空调技术是利用大地深处冬暖夏凉,温度相对稳定的特点,通过地下埋管封闭循环水进行热量交换,依靠消耗少量的电力驱动热泵机组完成制冷或供热循环,从而空调房间和土壤、地表水等的换热,以实现制冷和供暖或制备热水的要求。
夏季:
地源热泵空调机组图是把热交换器埋于地下,通过水在由高强度塑料管( PE 管)组成的封闭环路中循环流动,从而实现与大地土壤进行冷热交换的目的,实现室内风机盘管制冷,同时机组产生的废热一方面用来免费制取生活热水,另一方面将热量转移到地下,对房间进行降温,同时储存热量,以备冬用。
过渡季节:
地源热泵机组运行时,冬季通过土壤换热器,从地下垂直埋管环路中吸收低品位热能,再借助压缩机系统将低品位的能量提升为高品位的能量,产生45-50℃ 持续不断的生活热水。
冬季:
地埋热泵系统通过埋在地下的封闭管道,将土壤中的热量转移到房间,并以较高的温度通过室内采暖空调末端释放到室内,可以利用地暖、风机盘管等设施用于采暖,并且可以提供生活热水;同时储存冷量,以备夏用,大地土壤提供了一个很好的免费能量存贮源泉,这样就实现了能量的季节转换。
希望能帮助到你,具体相关信息也可以到我公司查询tz718.com泰州中央空调
回复
3楼
楼上的关于地缘热泵说得很详细,这个取决你所处的地理位置,北方冬天环境温度太低了,做地缘热泵,打井或预埋管,南方冬天环境温度不会太低,可以做风冷热泵。你的问题估计是预埋管式的,要考虑预埋管换热效率
回复
4楼
谢谢楼上的解答,不过可能是我没有阐述清楚,这些知识我都知道,我想问的问题是单制热的工程到底能不能做?
回复
5楼
不能,使用地源热泵要求对土壤的稀释热平衡,使用单制热会使换热管旁土壤的温度得不到修复,无法维持换热量。
回复
6楼
地源热泵一定要解决冷热平衡的,如果只采暖,那么每年从土壤里吸热而不放热,土壤温度逐年降低,用不了几年就不能用了,上海机场就是血的教训
回复
7楼
规模不大的项目,且有足够的井间距,是可以做的。北欧的项目不都是单制热的吗?
回复
8楼
有足够的场地打井可以做 因为但制热项目你要考虑土壤温度的变化。
地埋管的换热面积要有余量,因为一开始运行的土壤温度是原始温度一般在10-15摄氏度,运行2-3年后就会降到7-11摄氏度。因此前期设计的地埋管系统,流量要大,换热面积也要大。
回复
9楼
小系统,井间距做的大点,地下水比较丰富的,问题不大,太大的项目还是不要冒险,
不过貌似我国的水源热泵是先从东北做起来的。
回复
10楼
小的项目绝对没问题
回复
11楼
可以做,井深80米,间距6米以上。单排井最好。加拿大那么冷都行。
回复