关于热泵制冷和制热的问题
xiaokchouchou
2011年12月08日 20:44:59
来自于中央空调
只看楼主

大家好,我是一名暖通新人,有一些疑惑始终百思不得其解。制冷的流程是,压缩机----冷凝器-----节流阀------蒸发器-------压缩机这样循环,但是制热是反向循环吗?比方说家用空调,制冷的时候室内机是蒸发器,室外机是冷凝器,可是制热的时候,室内机成了冷凝器,室外机成了蒸发器,这是怎么办到的呢?蒸发器和冷凝器的构造不一样,既然室内的是蒸发器,它在制热的时候怎么会变成冷凝器呢?求教!

大家好,我是一名暖通新人,有一些疑惑始终百思不得其解。制冷的流程是,压缩机----冷凝器-----节流阀------蒸发器-------压缩机这样循环,但是制热是反向循环吗?比方说家用空调,制冷的时候室内机是蒸发器,室外机是冷凝器,可是制热的时候,室内机成了冷凝器,室外机成了蒸发器,这是怎么办到的呢?蒸发器和冷凝器的构造不一样,既然室内的是蒸发器,它在制热的时候怎么会变成冷凝器呢?求教!
免费打赏
hongliu20032001
2011年12月08日 21:36:00
2楼
找找书看看就知道了!
回复
money_yun
2011年12月09日 08:24:32
3楼
要知道 不管蒸发器还是冷凝器 都还换热器,只是各工况不同,命名不同而已。至于怎么转换,系统中运用到 四通换向阀!
回复
nigeros
2011年12月09日 08:34:14
4楼
蒸发器和冷凝器构造不同?不是吧! 只是压力不一样 只要制造的时候考虑到压力问题 两个做成一样的就是了 冷热转换用四通换向阀就行了 很简单
回复
kittysong0914
2011年12月09日 11:54:44
5楼
四通阀,液压阀术语,是具有四个油口的控制阀。四通阀是制冷设备中不可缺少的部件,其工作原理是,1,当电磁阀线圈处于断电状态,,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管①后进入右端活塞腔,另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移,使排气管与室外机接管相通,另两根接管相通,形成制冷循环。
四通阀 
  2,当电磁阀线圈处于通电状态,先导滑阀在电磁线圈产生的磁力作用下克服压缩弹簧的张力而右移,高压气体进入毛细管①后进入左端活塞腔,另一方面,右端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀右移,使排气管与室内机接管相通,另两根接管相通,形成制热循环。
回复
kittysong0914
2011年12月09日 11:56:42
6楼
未命名.JPG
回复
foofright
2011年12月09日 15:22:43
7楼
里面有个四通阀啊,通过阀门切换制冷和制热啊啊啊
回复
hxp612
2011年12月09日 16:27:27
8楼
能否 把水源热泵 原理好好普及普及呀
回复
hejian481
2011年12月17日 15:33:21
9楼
四通换向阀。自己找书看看吧。