湿式报警阀 组 问题
sanke_7018
sanke_7018 Lv.2
2007年02月07日 10:57:22
只看楼主

末端排水时 报警阀 间歇性开闭. 警铃间歇性 响.设备是正常的.请问 造成此情况原因?是因为 排水量小了?还是因为 管道内空气?

末端排水时 报警阀 间歇性开闭. 警铃间歇性 响.
设备是正常的.请问 造成此情况原因?
是因为 排水量小了?还是因为 管道内空气?
免费打赏
ah-wangjun
2007年02月07日 12:47:22
2楼
末端是用来试水的,试水时正常即可,排水是什么意思?
回复
sanke_7018
2007年02月07日 16:11:25
3楼
就是 末端流量小了...
造成 报警阀 间歇性开关...
联动起泵有问题
回复
jjplj
2007年02月07日 16:58:04
4楼
末端试水打开,泵该启了,怎么流量变小了,莫非压力不足。
回复
xfd831
2007年02月08日 10:27:45
5楼
我认为可能是管道内有空气
回复
sanke_7018
2007年02月08日 12:33:03
6楼
末端 管路 比较长...大概上80米了
个人认为也是空气原因..
回复
rawotto
2007年02月08日 16:33:07
7楼
这个我没有遇到过,怎么回事呢,对水泵我还很不明白的!
回复
lilx
2007年02月09日 10:22:00
8楼
我记得我们的工程师讲过这个问题,大概原因就是湿式报警阀组上有一个延时器,是为了防止误报的,如果发生火灾,喷头爆列之后,管道里的水就会因为压力的不平衡而流动,延时器与阀组联结处的金属触片就会因为水的压力而被冲开,如果连续不断,导致压力开关动作,然后警铃报警,因为水时入延时器是很小量的,所以压力不足时警铃就会停止,压力到一定程度时,又发出警报声。
回复
saerka_rock
2007年02月09日 11:15:00
9楼
末端试水流量很小?
回复
sanke_7018
2007年02月09日 13:32:05
10楼
是消防检测的时候发现的问题
警铃应该是持续的吧... 报警阀也应该是 常开的啊...
但是断断续续.. 检测中心的人员 说 阀有问题...
回复
sanke_7018
2007年02月09日 13:33:46
11楼

这个也只是警铃的问题啊
那阀 的 间歇性开关 什么原因呢?
回复