2楼
楼主所说的前室应该是独立前室吧,这样的话可以不设加压送风!!!
回复
3楼
剪刀楼梯间一般都是合用前室,需要设置加压送风或者自然排烟要求,如果和消防电梯共用前室,剪刀梯还要分别设置竖井进行送风
回复
4楼
剪刀楼梯间的前室相当于防烟楼梯间的前室,所以不送风时楼梯间加压送风量要加大,实际每部楼梯每层不在同一个位置,所以有条件最好还是分别设置!
回复
5楼
剪刀楼梯的前室是单独的,没有与其他的合用。可以将楼梯间的风量加大,然后前室不送吧?
但是加大了的风量是按高规的表选取还是其他的什么方法啊?
回复
6楼
请看《高层民用建筑设计防火规范》的8.3.1条。楼梯间和前室送风不是互相制约的。
回复
7楼
先按照公式计算,然后对照高规上的表,取大值。一般楼梯间基本还是表上值大。
回复
8楼
单独前室可以,合用前室不行
回复
9楼
同意七楼说法!!!!一般表中值会大些!!!!
回复
10楼
不过前室的风量,尤其是合用前室的风量我按风速法取比表中大很多~~~
回复
11楼
了解了,我现在也是这么做的,不过有没有什么依据,万一有人问起,我怎么答复人家 啊?
回复