屋顶水箱高度不满足要求须设稳压装置的困惑
flq01
flq01 Lv.2
2007年02月04日 14:20:48
只看楼主

屋顶消防水箱高度不满足要求须设稳压装置,要求稳压罐满足30S的消防水量,那么30S后若有故障消防主泵仍未启动,那么建筑的上面两层屋顶水箱的水岂不是不满足水压要求?这里应该怎么考虑请教大侠......

屋顶消防水箱高度不满足要求须设稳压装置,要求稳压罐满足30S的消防水量,那么30S后若有故障消防主泵仍未启动,那么建筑的上面两层屋顶水箱的水岂不是不满足水压要求?这里应该怎么考虑请教大侠......
免费打赏
ah-wangjun
2007年02月06日 16:59:56
12楼


那样的话,物业要被打屁股的
消防泵考虑备用水泵、备用电源,如果还是不能启动,那是不合情理的,唯一的解释,就是物业拿消防设备不当事。
回复
fangsir671010
2007年02月06日 17:36:57
13楼
强制性规定必须要做到,做不到首先验收过不了啊。验收过来,以后再出问题那就是物管部门管理不善了哦。
回复
yxsweet193
2007年02月07日 09:48:28
14楼
我也想知道消防屋顶水箱不小于18立方是怎么算出来的。
回复
cgcg777
2007年02月07日 16:48:11
15楼
要是故障了那还谈什么,有故障的设备给1小时也启动不了。
消防水泵要求在30S内启动是强条,如果30S内不启动,那就是电气专业联动的问题了
回复
flq01
2007年02月13日 17:47:12
16楼
问了半天还是没人回答18立方米时怎么算出来的么???
回复
ah-wangjun
2007年02月14日 16:22:22
17楼
18立方不是算出来的,是规范规定的。这点高规与建规是不一样的。
回复
gpechj02
2007年02月14日 18:39:30
18楼

哪里的规定?我说的是消防水池,你说的是消防水箱。就算是消防水箱,如果不能放空,那放空管是不是可以不做?
回复
shao
2007年02月16日 10:58:23
19楼


我的理解,30s后的标准可以退一步,下降到建规的要求,水箱重力自流就可以了。毕竟设计时还是要考虑经济效益的,而且消防已经考虑了很多不利的因素了。各方面都处于极端状态,也只能说天灾了。
回复
bb9989
2007年02月21日 20:55:42
20楼

18立方米是10分钟消防用水量
回复

相关推荐

APP内打开