屋顶水箱高度不满足要求须设稳压装置的困惑
flq01
flq01 Lv.2
2007年02月04日 14:20:48
只看楼主

屋顶消防水箱高度不满足要求须设稳压装置,要求稳压罐满足30S的消防水量,那么30S后若有故障消防主泵仍未启动,那么建筑的上面两层屋顶水箱的水岂不是不满足水压要求?这里应该怎么考虑请教大侠......

屋顶消防水箱高度不满足要求须设稳压装置,要求稳压罐满足30S的消防水量,那么30S后若有故障消防主泵仍未启动,那么建筑的上面两层屋顶水箱的水岂不是不满足水压要求?这里应该怎么考虑请教大侠......
免费打赏
gpechj02
2007年02月04日 18:49:54
2楼
主泵不能启动是天灾。你干脆这样问得了,消防水池放空检修的时候起火了怎么办?
回复
水灾
2007年02月05日 09:46:14
3楼
要是故障了那还谈什么,有故障的设备给1小时也启动不了。
消防水泵要求在30S内启动是强条,如果30S内不启动,那就是电气专业联动的问题了
回复
hong103
2007年02月05日 10:46:49
4楼
呵呵..屋顶的消防水箱的稳压罐只是消防初期给系统稳压作用..当压力下降到要求时,连锁启动系统的消防水泵
回复
alixmin
2007年02月05日 12:52:33
5楼
消防泵启动不了。。。。。还有什么可考虑的,HOHO
回复
flq01
2007年02月05日 16:14:09
6楼
呵呵...那么高层建筑消防水箱不小于18立方是怎么算的?
回复
xhb1127
2007年02月05日 21:42:32
7楼
消防水泵都有一用一备要求的,而且电源也是有双电源要求的,另外,消防水泵的控制要求远程启动和现场启动两种方式,难道这些要求都是摆设,在不是特别以外的情况下,消防水泵是会开启的。
回复
hahaxiao1978
2007年02月06日 09:45:32
8楼
初期用水只是为了满足部分消火栓和部分喷头使用的,不能强求。
回复
zhangjunqi2
2007年02月06日 12:15:00
9楼
屋顶消防水箱高度不满足要求,必须设置稳压装置,其为灭火初期必须保证的最低要求。
回复
zjw1316189
2007年02月06日 14:31:55
10楼


消防水箱是不允许放空的.根据消防维护的要求,消防设备管道是要定期巡检的,必须保证不出问题.
回复
wuameng2001
2007年02月06日 16:49:17
11楼
我晕了
回复

相关推荐

APP内打开