双电源转换开关有没有2500A?急急急!!!
b95730820
b95730820 Lv.2
2012年08月20日 11:37:08
只看楼主

双电源转换开关有没有2500A?急急急!!!

双电源转换开关有没有2500A?急急急!!!
免费打赏
lingxuct
2012年08月20日 14:11:10
2楼
双电源切换是小容量用电设备对电源的要求,所以,规范要求末级切换(双电源切换装在用电设备的电源箱内)。

没有哪台设备的用电容量达到2500A且规范要求末级切换(双电源)?

楼主如果真有,那只能让你用“变电所应急母线直接供电”,用BZT替代双电源切换了。
回复
l13591991255
2012年08月20日 15:42:43
3楼
ATMT 最大到6300A
回复
yldydq
2012年08月20日 16:49:30
4楼
有的 我们最高可以做到3200A的 我们是专业生产双电源的 你可以来电咨询技术 电话:15658582780 QQ:644926722 我们价格优惠 质量保证 可贴牌生产
回复
土财主
2012年08月20日 17:51:43
5楼
变电所应急母线直接供电,没有必要采用2500A双电源转换开关,不安全也不经济。
回复
lingxuct
2012年08月20日 23:19:42
6楼

多台用电设备为什么要共用一台双电源切换?为什么不在应急母线上接线?钱太多了烧的?
回复

相关推荐