小区进单元表箱总开关是否选择带漏电保护的?
gexing1314
gexing1314 Lv.3
2012年08月18日 16:38:58
只看楼主

近期一个新建小区项目,配电工程已经安装结束,供电局来验收,要求进单元表箱的总开关选择带漏电保护功能的断路器,这样就可以避免人身触电事故,个人认为这种要求不合理安装后会出现经常跳总开关影响其他居民用电的情况,请教大家这种要求合理吗?

近期一个新建小区项目,配电工程已经安装结束,供电局来验收,要求进单元表箱的总开关选择带漏电保护功能的断路器,这样就可以避免人身触电事故,个人认为这种要求不合理安装后会出现经常跳总开关影响其他居民用电的情况,请教大家这种要求合理吗?
hero_2008
2012年08月18日 17:28:29
2楼
安装是合理的,动作时间和动作电流要选用大点的,保证动作有选择性。预防电气火灾也是有这个要求的。
回复
yongda1015
2012年08月19日 20:30:26
3楼
非常合理。不解时
回复
c168_com
2012年08月20日 00:53:13
4楼
一般是安装做做样子,验收后让漏电保护功能不起作用,因为现在入户好多不带总漏保,普通照明和挂式空调插座也不带漏保,这样如果是照明和空调漏电,那就要跳单元总开了!
回复
zhangkeqin2334
2012年08月20日 09:38:08
5楼
一般都不带漏保
回复
liushibo422
2012年08月20日 11:57:49
6楼
同意一楼!该加还得加!
回复
蛋腚
2012年08月20日 12:11:45
7楼
安装是合理的,动作时间和动作电流要选用大点的,保证动作有选择性。预防电气火灾也是有这个要求的。YES
回复
zhu000306
2012年08月23日 14:19:15
8楼
合理 进箱开关 选带漏电的,我也是这么选的
回复
海夜风
2013年10月10日 00:30:45
9楼
这是规范要求~