估算总负荷:60KW,依人数确定新风量1200m^3/h,算出新风冷负荷,12KW,房间冷负荷48KW,新风机选型时,查样本,新风机,风量为1200m^3/h,但制冷量为20KW,与12KW相差很大,那怎样选型?是依风量,还是依制冷量?为什么制冷量相差这么大?
估算总负荷:60KW,依人数确定新风量1200m^3/h,算出新风冷负荷,12KW,房间冷负荷48KW,
新风机选型时,查样本,新风机,风量为1200m^3/h,但制冷量为20KW,与12KW相差很大,那怎样选型?是依风量,还是依制冷量?为什么制冷量相差这么大?
12楼
说得很好,明白了。。
回复
13楼
回复
14楼
按照风量选择,冷量可适当变化,毕竟新风机是提供新风量的
回复
15楼
嗯,我对您最后一句有点小疑问,我觉得新风机组不就是通过空气流过新风机组的盘管的冷量的,当新风量是一定的时候,我们所选设备需要的制冷量越大,其焓差越大,不就相应的使送风状态点变低了,怎么会不变那???个人看法,应该是按风量选择,要是出现楼上所说的冷量偏大了,我们可以调节流过新风机组的冷媒来调节新风机组的制冷量
回复
16楼
嗯,我对您最后一句有点小疑问,我觉得新风机组不就是通过空气流过新风机组的盘管从而带走冷量的,当新风量是一定的时候,我们所选设备需要的制冷量越大,其焓差越大,不就相应的使送风状态点变低了,怎么会不变那???个人看法,应该是按风量选择,要是出现楼上所说的冷量偏大了,我们可以调节流过新风机组的冷媒来调节新风机组的制冷量
回复
17楼
按风量选择
回复
18楼
把设计流程过一遍你就明白了。
回复
19楼
按照新风量进行选型
回复
20楼
我觉得应该按照风量选择,冷量值得参考。
回复
21楼
房装修橱柜样式怎么挑?常见的橱柜样式有U型橱柜、L型橱柜、一字型橱柜,不同的橱柜样式都有各自的优缺点,适合不同的
户型空间,今天一起来看看看各种橱柜优缺点分析!
tagged.com/kfpwcs
tagged.com/kfpbjw
tagged.com/aqdkfp
tagged.com/dkfpwx
tagged.com/hzfpdk
tagged.com/dkfpkm
tagged.com/cdfpdk
tagged.com/jn0531
tagged.com/fzfp303
tagged.com/dlfp604
tagged.com/gzfp020
tagged.com/0753jnfp
tagged.com/nbfp3147
tagged.com/nbkfp1471
tagged.com/zsfpw0710
tagged.com/tjkfp7788
tagged.com/zzkfp147
tagged.com/qddkfpw
jndkfpw.bandcamp.com
tjdkfpw.bandcamp.com/
hzdkfpw.bandcamp.com/
njdkfpw.bandcamp.com/
cdkfpw.bandcamp.com/
szkfpw.bandcamp.com/
shkfpw.bandcamp.com/
bjdkfpw.bandcamp.com/
kfpgz.bandcamp.com/
nbdkfpw.bandcamp.com/
cqdkfpw.bandcamp.com/
xiandkfpw.bandcamp.com/
whdkfpw.bandcamp.com/
qddkfpw.bandcamp.com/
ccdkfpw.bandcamp.com/
fsdkfpw.bandcamp.com/
ncdkfpw.bandcamp.com/
fzdkfpw.bandcamp.com/
wxdkfpw.bandcamp.com/
hfdkfpw.bandcamp.com/
回复