末端,新风机是依新风量选型,还是依制冷量选型
hbjz1029
hbjz1029 Lv.7
2012年08月18日 14:26:10
来自于中央空调
只看楼主

估算总负荷:60KW,依人数确定新风量1200m^3/h,算出新风冷负荷,12KW,房间冷负荷48KW,新风机选型时,查样本,新风机,风量为1200m^3/h,但制冷量为20KW,与12KW相差很大,那怎样选型?是依风量,还是依制冷量?为什么制冷量相差这么大?

估算总负荷:60KW,依人数确定新风量1200m^3/h,算出新风冷负荷,12KW,房间冷负荷48KW,
新风机选型时,查样本,新风机,风量为1200m^3/h,但制冷量为20KW,与12KW相差很大,那怎样选型?是依风量,还是依制冷量?为什么制冷量相差这么大?
免费打赏
taoshao555
2012年08月18日 18:11:26
2楼
根据新风冷量选择
回复
clould
2012年08月20日 16:34:18
3楼
首先你要搞清楚新风的作用,你为什么要设置新风呢?好好看一下书,你就明白了。新风机选型是按照风量来选择的,这里你多出了8kw冷量,那你把这些冷量均分到室内机上,也就是说调小室内机组。反之新风机组冷量不够,就适当增大室内机容量。
回复
aaddtt134
2012年08月21日 16:11:38
4楼
选型是按照新风量来选型,选型的时候回风工况和新风工况是不同的,回风工况新风室内机来提供室内冷热负荷,新风工况的冷量会比回风工况的高很多,因为要把室外空气处理至等焓点再送入室内,新风工况也能提供部分冷负荷。
回复
hbjz1029
2012年08月21日 22:16:12
5楼
clould三楼,我想问一下,估算的冷负荷是否包含新风冷负荷?我理解是包含,所以我一般依面积估算出总负荷,然后再依风量算出新风冷负荷,由总冷负荷减去新风冷负荷,就是房间冷负荷,这样理解不知对不对?
按空调的理解,新风冷负荷是由新风量与焓差相乘,那没错,我算出来是12KW,但末端的样本,新风时,同样的新风量,而制冷量是20KW,这个8KW的差别怎样解释哦,我觉得厂家,应该生产一个同样新风量,12KW的末端,因为实际要求是这样?
回复
xmzh2012
2012年08月22日 09:18:55
6楼
回复
桐树下陈凯
2012年08月22日 10:50:55
7楼
厂家制作新风机时,会在一设定的标准工况下做性能测试,至于机组提供的数据和计算出来的数据有误差,是因为工况不同所致。新风机前提是满足室内卫生要求、满足房间正压要求、满足局部排风要求。额定制冷量偏大,新风达到送风状态点的时间相应减短,但送风状态不变。首先满足风量要求。
回复
浩叔聊机电
2012年08月24日 16:00:24
8楼
严重依据风量!
回复
沙纸文
2012年08月25日 13:08:11
9楼
首先,明确你选新风机的主要目地是新风。所以新风机应该按风量确定。其次,新风负荷是等于设计状态点(即你想新风处理到什么状态)的焓值与室外状态点焓值的差,再乘以风量。新风机上标的负荷值是在特定室外状态点焓值与特定的送风点焓值差乘风量,换句话,新风、室外状态点不一样,新风机的新风负荷也会不同!另,假如你所算的新风、空调负荷值是正确的:1.新风机水流量不调整。如果新风机输出冷量按设备值来,即到时新风送风会承担一部分室内负荷。当然,新风的潜负荷会加大。2.调小新风机水流量,新风机实际输出冷量值会减小。
回复
zpl0510
2012年08月25日 13:39:02
10楼
新风机组使用普及教育(集近30年暖通设计和实际使用的经验,仅限南方地区):
1. 新风机组送风若与风机盘管配套使用时,因风机盘管为二通阀控制,当室温低于设定温度时,二通阀关闭,此时风机盘管没有冷冻水通过,如果送到室内的新风温度较高,即新风的露点也较高,新风带进房间的多余湿量无法通过风机盘管把它除掉,此时会引起室内空气的湿度较高,对人体舒适度及纸张等物品都会产生影响,所以建议新风温度尽量处理低一点送到房间;
2. 上面讲到的这种情况是在室外空气湿度较高时会发生的的情况,在室外湿度较低时,就没有必要把新风温度定的太低,所以最好新风的送风温度是可以调节的,新风送风温度根据不同季节或不同时段调节送风温度,建议在新风机组的回水管上设电动调节阀,根据设定的送风温度控制电动阀开度。
3. 条件许可时建议新风机采用调速风机或变频风机,在过渡季节用大风量给室内降温,可起到节能作用。
4. 新风机选型肯定是按新风量选型,而且最好选6排表冷器的新风机组。
回复
stupid_oh
2012年08月27日 09:10:30
11楼
因为房间要做新风,首先第一点肯定是要满足新风要求,正如楼上有人说,新风末端制冷量大,房间冷量末端选型可以偏小点,何况新风管道冷量还有衰减。
回复

相关推荐

APP内打开