遇到一个难题,一同行安装的多联机,外机16KW制冷量,内机制冷量2.8KW的4台,4.5KW的1台,5KW的1台。使用面积280平。明显冷量不足。现要改造,光增大外机行吗?
遇到一个难题,一同行安装的多联机,外机16KW制冷量,内机制冷量2.8KW的4台,4.5KW的1台,5KW的1台。使用面积280平。明显冷量不足。现要改造,光增大外机行吗?
12楼
内外机冷量都不足 结合你房间的功能 很难计算吗
回复
13楼
对于小马拉大车,和大妈拉小车都是不经济,不舒适的
回复
14楼
你室内机总冷凉20.7KW,室外机16KW,超配129%,同时开的话,效果肯定不好使,而且,280平的面积,房间冷凉大概就120左右,太小了!
回复
15楼
肯定不行的你整个系统的管径大小都不一样了
回复
16楼
这个问题你要综合考虑
1.首先确定室内负荷是否满足要求
2.考虑除霜,管道衰减等对外机的的衰减
3.综合第二条计算室外机的负荷
4.结合相应厂家要求,配管长度超一定限额,配管规格放大一倍
回复
17楼
呵呵 很不错 强烈支持一下
回复
18楼
我还是个信任 回答不了
回复
19楼
以上说的正确,另外那个50平的房间,如果是会议室的话得按照50*250W算。这个工程基本是全部重做咯。
回复
20楼
顶一下。
回复
21楼
冷量和房间布局很重要。还有层高,冷风是否能吹下来。
回复