求教:多联机冷量不足,光增大外机行吗?
hgdqjj
hgdqjj Lv.2
2012年08月17日 08:25:20
只看楼主

遇到一个难题,一同行安装的多联机,外机16KW制冷量,内机制冷量2.8KW的4台,4.5KW的1台,5KW的1台。使用面积280平。明显冷量不足。现要改造,光增大外机行吗?

遇到一个难题,一同行安装的多联机,外机16KW制冷量,内机制冷量2.8KW的4台,4.5KW的1台,5KW的1台。使用面积280平。明显冷量不足。现要改造,光增大外机行吗?
免费打赏
lysapphire
2012年08月21日 11:24:42
12楼
内外机冷量都不足 结合你房间的功能 很难计算吗
回复
liuwenj0701
2012年08月23日 08:28:40
13楼
对于小马拉大车,和大妈拉小车都是不经济,不舒适的
回复
leedyg
2012年08月23日 09:24:29
14楼
你室内机总冷凉20.7KW,室外机16KW,超配129%,同时开的话,效果肯定不好使,而且,280平的面积,房间冷凉大概就120左右,太小了!
回复
woshikongtiaogong
2012年08月24日 07:37:33
15楼
肯定不行的你整个系统的管径大小都不一样了
回复
俗人
2012年08月24日 10:36:14
16楼
这个问题你要综合考虑
1.首先确定室内负荷是否满足要求
2.考虑除霜,管道衰减等对外机的的衰减
3.综合第二条计算室外机的负荷
4.结合相应厂家要求,配管长度超一定限额,配管规格放大一倍
回复
cdw00002
2012年08月25日 15:33:57
17楼
呵呵 很不错 强烈支持一下
回复
cdw00002
2012年08月25日 15:34:44
18楼
我还是个信任 回答不了
回复
xuxpmidea
2012年08月28日 13:52:45
19楼

以上说的正确,另外那个50平的房间,如果是会议室的话得按照50*250W算。这个工程基本是全部重做咯。
回复
chengmei01
2012年08月30日 15:50:54
20楼
顶一下。
回复
sz10013582
2012年08月31日 12:30:55
21楼
冷量和房间布局很重要。还有层高,冷风是否能吹下来。
回复

相关推荐