遇到一个难题,一同行安装的多联机,外机16KW制冷量,内机制冷量2.8KW的4台,4.5KW的1台,5KW的1台。使用面积280平。明显冷量不足。现要改造,光增大外机行吗?
遇到一个难题,一同行安装的多联机,外机16KW制冷量,内机制冷量2.8KW的4台,4.5KW的1台,5KW的1台。使用面积280平。明显冷量不足。现要改造,光增大外机行吗?
2楼
没一个大虾回复啊
回复
3楼
明显是外机制冷量不足,最少增加6KW的制冷量。
回复
4楼
光增大外机行吗?现在有这样一个问题,有个房间为50平,内机用得5KW制冷量,这个房间三面都是落地窗户,16KW的外机只带这个房间的5KW都没有效果。
回复
5楼
回复
6楼
各位大虾帮忙出出主意
回复
7楼
设计冷量太小,可增加一台10KW的外机。
回复
8楼
如果内机冷量够光增加外机就可以了啊
回复
9楼
必须同时要增加内机的换热量
不然的话,再大的外机可能也不顶用
回复
10楼
单加外机是不行的,你的室内冷量配得太小了,何况还有3面落地窗。
回复
11楼
很明显是外机冷量不够啊!
280平方米*150W/平方米=42kw的冷量;2.8*4+4.5+5=20.7kw
42-16=26,你外机至少还有增加26kw的冷量;内机也要在加20多kw的冷量
[
本帖最后由 hmq810315 于 2012-8-21 09:48 编辑 ]