遇到一个难题,一同行安装的多联机,外机16KW制冷量,内机制冷量2.8KW的4台,4.5KW的1台,5KW的1台。使用面积280平。明显冷量不足。现要改造,光增大外机行吗?

遇到一个难题,一同行安装的多联机,外机16KW制冷量,内机制冷量2.8KW的4台,4.5KW的1台,5KW的1台。使用面积280平。明显冷量不足。现要改造,光增大外机行吗?
免费打赏
wjb0642
2012年09月02日 08:36:17
22楼
不行,你增加了外机的制冷量,但是室外机到室内机的主管配置太小,超出冷量耗损太大,主机吸排气高,容易烧机
回复
hello_tumu
2012年09月05日 11:35:37
23楼
您好,根据你的问题我的回答如下:
1,单从内外机的配置来说,应该和合理的,因为多联机的内外机配比可以达到130%,也就是说16KW的外机可以配置的内机总容量为16×1,3=20,8KW
2,工程之所以选用多联机主要是由于它的节能特点,多联机相对于传统的商用空调,其最大的优点就是它的输出负荷是可以调节的,尤其是直流变频多联机,可以通过调节压缩机的输出频率达到调节输出负载,
3,多联机的节能性主要体现在部分负荷,超低负荷和满负荷,多联机的能效都是很不理想的,一般在写字楼应用的最好,就LZ所讲的问题,如果是应用在写字楼,而且使用习惯是平时并不是均处于满负载运行,即经常有房间的空调不使用空调,这样的外机的容量一般是足够的
4,但是上述所提及的冷却面积280,分配到单位面积的冷量为,Q=16000÷280=57,1 可以明显看出偏小


5,单独增加外机容量,应该目前大部分售后都是这样操作的,只要施工合理基本上都是可行的,但是要主要内外机的高落差以及相应的冷媒追加计算。

希望对你有帮助,谢谢!
回复
age1013
2012年09月05日 15:22:57
24楼
系统内外机都有问题 要增加设备 最少你要加一台350的室外机 室内部分内机也需要加大 这问题好像不复杂啊 拆除原先的管道 重新做系统
回复
dingkunshuai1234
2012年09月05日 17:05:18
25楼
那个计算20.7的回答很是专业,自己看着改吧
回复
hmq810315
2012年09月06日 10:18:20
26楼
不知道我们的回复,对你有无帮助
回复
a13918425201
2012年09月07日 10:00:38
27楼
给他要重新设计改造,冷量室内室外都不够。内机要加装外机也要加大。冷媒管道,冷凝水管道全部要变化,电源也要变化。所以从工程角度上说,你发财了,装修的也发财了。
回复
thor0908
2012年09月10日 15:33:00
28楼
老设备留着,新增内外机,管道从联。