一项目水泵基础到喷淋最高点45米左右,设计院设计了112米扬程水泵。喷淋不分高低区。只在水泵环管两出水口设置了两台减压阀。设计阀后压力0.8MPa。想问下这跟水泵直接压力为0.8有什么不同,不在太清楚减压阀的工作原理。
一项目水泵基础到喷淋最高点45米左右,设计院设计了112米扬程水泵。喷淋不分高低区。只在水泵环管两出水口设置了两台减压阀。设计阀后压力0.8MPa。想问下这跟水泵直接压力为0.8有什么不同,不在太清楚减压阀的工作原理。
12楼
这种情况可能是和消火栓系统合用的
回复
13楼
把图纸贴上来大家分析分析。
回复
14楼
没准以后还有预留的
回复
15楼
我们要看到你的系统才能做出判断...
回复
16楼
猜来猜去做啥?要不上图,大家讨论,要不就直接问设计人。
回复
17楼
根据所提供的型号是 XBD11.3/50-W150 N=90kW,Q=55l/s,H=113m,倒过来查,什么喷淋系统的消防水量是Q=55l/s?除非是大空间的多层仓库?看看图纸上是有这么一种情况吗?如果不是,那就肯定是利用已有的设备,消防设备在一般情况下可以备而不用,平时不会消耗电能。一旦失火,能将火及时扑灭就达到目的。这种现象应该是允许的。
回复
18楼
无图 说不清楚
回复
19楼
你应该首先问设计院,而不是先在这里问非相关人事。我想设计院不可能会这么不专业吧!
回复
20楼
高手啊,应该不至于吧
回复