【请教】设计院这做法跟水泵直接压力0.8有什么不同?
han9127
han9127 Lv.3
2012年08月16日 16:05:14
只看楼主

一项目水泵基础到喷淋最高点45米左右,设计院设计了112米扬程水泵。喷淋不分高低区。只在水泵环管两出水口设置了两台减压阀。设计阀后压力0.8MPa。想问下这跟水泵直接压力为0.8有什么不同,不在太清楚减压阀的工作原理。

一项目水泵基础到喷淋最高点45米左右,设计院设计了112米扬程水泵。喷淋不分高低区。只在水泵环管两出水口设置了两台减压阀。设计阀后压力0.8MPa。想问下这跟水泵直接压力为0.8有什么不同,不在太清楚减压阀的工作原理。
免费打赏
pangjiang27
2012年08月16日 16:11:14
2楼
唯一的解释是:这套系统为以后预留用的,以后可能扩建更高的楼需要用到这个泵房。
回复
han9127
2012年08月16日 16:22:11
3楼

问题是这工业园规划用地都用完了,没有地再建更高楼了,是不是设计院想分高低区,但我看了图纸,高区只有一台报警阀一条主管供水也用不到两台减压阀啊
回复
pangjiang27
2012年08月16日 16:40:20
4楼
45m,分高低区?设计院脑子进水了

减压阀须一用一备,一般都是成对设置的。
回复
han9127
2012年08月16日 16:58:38
5楼

没一用一备。只是一台水泵一个一进水口设置一个,是一用一备那应该要设计4个
回复
shbs_xwq
2012年08月17日 11:18:39
6楼
世界之大,无奇不有!
回复
waiting119
2012年08月17日 12:33:33
7楼
难道是甲方现成闲置的泵?为了将就用这个泵,加减压阀用,毕竟这个是消防泵,平时不用的。
回复
rebary
2012年08月17日 22:04:04
8楼
嗯,这种情况,直接用0.8mpa的泵就可以,加减压阀很多余。
回复
aiyaai
2012年08月19日 20:29:39
9楼
消防泵扬程有112的吗
回复
han9127
2012年08月20日 08:49:36
10楼

哦,错了,设计图上是112.设备单上是113.型号是 XBD11.3/50-W150 N=90kW,Q=55l/s,H=113m
回复
dywh12345678
2012年08月20日 09:16:51
11楼
从型号上看,似乎H=113,Q=50,对于喷淋两者都大了,也许共用了什么系统?或是考虑了今后待建的房子?
回复

相关推荐

APP内打开