小区给水初步设计中生活用户如何算
auditdan
auditdan Lv.7
2012年08月16日 09:13:37
只看楼主

我做了一个小区的给水初步设计,该小区大概有254户人,其中我设置的给水管径为dn110的PE管。在初步设计汇报时,专家提出,给水管管径dn110不够,无法承担消防、生活用水。其中生活用水2.8升/秒,消防45升/秒校核流量47.8升/秒,管道流速6.1m/秒。我想问下那个生活用水是根据人口数×综合用水定额+市政流水么?

我做了一个小区的给水初步设计,该小区大概有254户人,其中我设置的给水管径为dn110的PE管。
在初步设计汇报时,
专家提出,给水管管径dn110不够,无法承担消防、生活用水。其中生活用水2.8升/秒,消防45升/秒
校核流量47.8升/秒,管道流速6.1m/秒。
我想问下那个生活用水是根据人口数×综合用水定额+市政流水么?
免费打赏
ljlzlzlljl
2012年08月16日 13:43:51
2楼
1、居民生活用水
2、公共建筑用水,公用设施用水
3、绿化用水,水景娱乐等
4、道路广场用水
5、未预见水量及管网漏失水量

计算完毕后,尚需用消防水量校核管网计算。
回复
xp521mm
2012年08月17日 22:18:48
3楼
消防给水和生活给水不能分开给么?
回复
longzhuo87
2012年08月18日 15:20:12
4楼
一般都合用。。。
回复
水往上流
2012年08月18日 16:00:01
5楼
消防流速达到6米/秒,是不符合规范的,应不大于2.5
回复
houxiaobaby
2012年08月19日 09:31:31
6楼
110的管 校核消防流量肯定不行 25L/S都得150的管了
回复
liudehua75
2012年08月22日 15:41:42
7楼
如果是生活消防共用环管,秒流量47.8L/S的话,要DN200的管径,才行
回复
pdsgen
2012年08月23日 13:34:33
8楼
管道流速6.1m/秒


你这是要做啥,高压水炮吗。。。
这个工程至少DN200.
回复
bestyupeng
2012年08月24日 08:54:30
9楼
规范写的清清楚楚 自己去查吧
回复
67701107
2012年08月24日 16:09:35
10楼
回复
鸿业gps
2012年08月25日 08:20:03
11楼
管径确实太小了,按照这样的流量,最好双向从市政管网接入
回复