配电室初次设计遇到的问题,请赐教
ghxlxm
ghxlxm Lv.2
2007年01月30日 10:26:39
只看楼主

各位同行:本人现在遇到一个问题,有一个18F(每层4户2个电梯)和一个10F(每层7户3部电梯)的住宅小区.本人设计了一个低压配电室,总设备负荷700KW,计算负荷约320KW,无功功率为66KVAR.选用ABB壁装式配电柜.请问这样设计合不合适?低压配电应该没有问题吧?有没有必要进行无功补偿?

各位同行:本人现在遇到一个问题,有一个18F(每层4户2个电梯)和一个10F(每层7户3部电梯)的住宅小区.本人设计了一个低压配电室,总设备负荷700KW,计算负荷约320KW,无功功率为66KVAR.选用ABB壁装式配电柜.请问这样设计合不合适?低压配电应该没有问题吧?有没有必要进行无功补偿?
免费打赏
hys_nc
2007年01月30日 11:25:49
2楼
理论上基本上没有问题!实际上要看各地的习惯做法了!