求助,净化系统的风机的机外余压计算问题~~
lingbing19-14
2007年01月28日 21:07:11
只看楼主

在净化空调系统中,有送风回风管道,往往送风风管和回风风管都会很长的,在算其增压风柜风机余压时,要不要算回风段的压损的呢??我师傅说回风管在风机的负压段,不用算的.真的吗?回风管很长喔`~而且还有一个水冷柜机里面的压损呢?冬天水冷柜可以不开的,全由增压风柜的风机送回风,这样风压够吗?对于整个系统来说,不是送回风都要算出其压损才能确定风机的余压的吗??各位大哥帮帮忙`~~

在净化空调系统中,有送风回风管道,往往送风风管和回风风管都会很长的,
在算其增压风柜风机余压时,要不要算回风段的压损的呢??我师傅说回风管在风机的负压段,不用算的.
真的吗?回风管很长喔`~而且还有一个水冷柜机里面的压损呢?冬天水冷柜可以不开的,全由增压风柜的风机送回风,
这样风压够吗?
对于整个系统来说,不是送回风都要算出其压损才能确定风机的余压的吗??各位大哥帮帮忙`~~
免费打赏
nky6666
2007年01月29日 09:06:43
2楼
为什么不算呢?你师傅说的有问题
回复
deathgod007
2007年01月29日 19:26:34
3楼
这是什么师傅,纯粹是误导子弟啊
回复
disapear820
2007年01月29日 20:48:01
4楼
余压包含正压和负压的阻力损失,其中负压段分新风负压和回风负压,谁的管道最长阻力损失越大,就用谁的压头损失来做负压损失。在计算机组机外余压时,必须要正压和负压的损失和。
回复
ytk1979
2007年01月30日 05:20:27
5楼

最不利环路啊!!!
回复
disapear820
2007年01月30日 08:52:25
6楼


是的
回复
lvbin78
2007年01月30日 09:35:08
7楼
你的师傅也太烂了啊。
回复
lingbing19-14
2007年01月30日 14:23:40
8楼
晕`~~谢谢大家的帮忙`~~小弟明白了~~~还有一个问题一个水冷柜机里面的压损取``150PA够了没有?
因为我的增压风机是``要保证水冷柜机不开的时候也要送风的`~在净化中回风主管取9M/S大不?
回复
deathgod007
2007年01月30日 18:25:06
9楼
不知道你水冷柜机有多大,我想应该足够了
如果厂房对噪音值没什么严格要求,9米/秒没什么问题
回复
nky6666
2007年01月31日 18:23:24
10楼
看表冷器的排数,一般4排150Pa够了,8排就不够,另外风速还是按<8m/s为好,噪声大不好,现在很多净化厂房的噪声要求小于60dB
回复

相关推荐

APP内打开