防止侧击雷的施工方法
suli3268@co163
2007年01月28日 16:37:13
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑物高度为67M,设计院要求在45M以上每层做均压环,并与该层的外墙所有金属物件连接,但窗是塑钢材料,如何作?有人说做也有人说不做,有规范吗?如有是哪条?谢谢

建筑物高度为67M,设计院要求在45M以上每层做均压环,并与该层的外墙所有金属物件连接,但窗是塑钢材料,如何作?有人说做也有人说不做,有规范吗?如有是哪条?谢谢
免费打赏
suli3268@co163
2007年01月30日 11:24:51
2楼
没有人知道吗?????
回复
lldmm
2007年01月30日 14:59:34
3楼
(建筑物防雷设计规范》第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:

一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求;

二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线,

三、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;

四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。

门窗为金属体时与避雷装置连接。