关于环网柜,欢迎大家讨论。
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2012年08月13日 23:05:38
只看楼主

  近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。  在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。  只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。

  近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。
00000000000.gif
[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]

00000000000.gif

免费打赏
azor1983
2012年08月16日 23:20:35
12楼
还是 没看明白如何工作原理。。按图所说任意一段有问题不影响其他用户。怎么做到的 ?
回复
hanzhg54
2012年08月17日 09:22:29
13楼

正常情况下,环进、环出、母排共同作为供电回路的一部分,当某段线路故障时,与这段线路直接相连的前后两个环网柜开关断开,这段故障线路被切除,但是与故障线路相邻的开闭所只是有一侧的环网柜断开,另一侧仍保持供电,所以用户供电不受影响。
如下图:红色叉表示故障,蓝色叉表示断开,一看就明白。
0.gif

[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-17 09:27 编辑 ]
回复
hanzhg54
2012年08月17日 09:41:36
14楼
在环网是供电系统中,有单侧电源环网和双侧电源环网,
单侧电源环网时,一般在变电站的两条母线分别供出,在线路远端设联络开关。
双侧电源环网时,一般在线路中段设分段或联络开关。
回复
epcost_com
2012年08月17日 10:37:57
15楼
基本是这样的,环网柜就是环形网络中的高压开关柜。
电力造价: http://www.epcost.com/
回复
有时
2012年08月17日 11:20:29
16楼
可是现在环网柜多用负荷开关,且环进环出的开关无保护(至用户的一般有熔断器),那线路出故障,还是开闭所的开关跳,停电范围依然很大。
回复
yongda1015
2012年08月19日 20:44:08
17楼
任换进和环出的开关柜叫环网柜,是否可以理解为为一进线二出线? 低压有环网柜否?
回复
hanzhg54
2012年08月19日 21:37:44
18楼

环出和出线不是一个概念,环出实际上还是供电线路的一部分。
回复
liushibo422
2012年08月20日 14:14:00
19楼
你图中的环入和环除的环网柜在正常情况下是不是全部合闸的?
回复
huanglongmiao
2012年08月20日 17:42:49
20楼
环网环网,就是手拉手供电
回复
hanzhg54
2012年08月20日 18:45:49
21楼

是啊,要不怎么说环网柜的母线就是供电线路的一部分呢?