北京某涉高外高层冰蓄冷工程图
aliangaliang
2007年01月26日 12:56:38
只看楼主

图纸简介: 本工程总建筑面积约为172879.95m²,其中地下总建筑面积为56153.82m²,地上总建筑面积为116726.13m².建筑高度96.20m. 采用制冷主机与蓄冰装置串联式,主机位于上游的单循环系统。空调制冷系统为间接式,冷冻机房内采用载冷剂,空调末端采用冷冻水,二者通过板式热交换器分隔,载冷剂采用重量比为25%的工业抑制性乙烯乙二醇溶液集中空调冷源采用制冷量为532USRT(1865KW)双工况螺杆式冷水机组4台,制冷量为546USRT(1920kW)基载螺杆式冷水机组1台。

图纸简介:

本工程总建筑面积约为172879.95m²,其中地下总建筑面积为56153.82m²,地上总建筑面积为116726.13m².建筑高度96.20m.

采用制冷主机与蓄冰装置串联式,主机位于上游的单循环系统。
空调制冷系统为间接式,冷冻机房内采用载冷剂,空调末端采用冷冻水,二者通过板式热交换器分隔,
载冷剂采用重量比为25%的工业抑制性乙烯乙二醇溶液

集中空调冷源采用制冷量为532USRT(1865KW)双工况螺杆式冷水机组4台,制冷量为546USRT(1920kW)基载螺杆式冷水机组1台。

蓄冰制冷系统采用负荷均衡、综合效益最大化运行策略,既保证主机在高效下运行,又使得夜间蓄冰在白天全部用完,降低运行电费。

逐时总冷负荷(8:00~03:00) 31335RT.h
双工况主机供冷量(8:00~18:00) 10845RT.h
基载主机供冷量(8:00~03:00) 10342RT.h
设计日双工况机总冷负荷(8:00~03:00) 60392kW.h(17255RT.h)



附件名:20071261169787398697.rar

文件大小:3230K

(升级VIP 如何赚取土木币)