北京某涉高外高层冰蓄冷工程图
aliangaliang
2007年01月26日 12:56:38
只看楼主

图纸简介: 本工程总建筑面积约为172879.95m²,其中地下总建筑面积为56153.82m²,地上总建筑面积为116726.13m².建筑高度96.20m. 采用制冷主机与蓄冰装置串联式,主机位于上游的单循环系统。空调制冷系统为间接式,冷冻机房内采用载冷剂,空调末端采用冷冻水,二者通过板式热交换器分隔,载冷剂采用重量比为25%的工业抑制性乙烯乙二醇溶液集中空调冷源采用制冷量为532USRT(1865KW)双工况螺杆式冷水机组4台,制冷量为546USRT(1920kW)基载螺杆式冷水机组1台。

图纸简介:

本工程总建筑面积约为172879.95m²,其中地下总建筑面积为56153.82m²,地上总建筑面积为116726.13m².建筑高度96.20m.

采用制冷主机与蓄冰装置串联式,主机位于上游的单循环系统。
空调制冷系统为间接式,冷冻机房内采用载冷剂,空调末端采用冷冻水,二者通过板式热交换器分隔,
载冷剂采用重量比为25%的工业抑制性乙烯乙二醇溶液

集中空调冷源采用制冷量为532USRT(1865KW)双工况螺杆式冷水机组4台,制冷量为546USRT(1920kW)基载螺杆式冷水机组1台。

蓄冰制冷系统采用负荷均衡、综合效益最大化运行策略,既保证主机在高效下运行,又使得夜间蓄冰在白天全部用完,降低运行电费。

逐时总冷负荷(8:00~03:00) 31335RT.h
双工况主机供冷量(8:00~18:00) 10845RT.h
基载主机供冷量(8:00~03:00) 10342RT.h
设计日双工况机总冷负荷(8:00~03:00) 60392kW.h(17255RT.h)



附件名:20071261169787398697.rar

文件大小:3230K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
hlp6000
2007年04月15日 13:12:29
2楼
在过去的几十年里,冰蓄冷和热泵这两项技术得到了蓬勃地发展,在欧美等国家得以广泛地应用,在我国近年来也发展迅速
回复
hlp6000
2007年04月15日 13:16:26
3楼
在过去的几十年里,冰蓄冷和热泵这两项技术得到了蓬勃地发展,在欧美等国家得以广泛地应用,在我国近年来也发展迅速
回复
chhua2004_789
2007年05月05日 14:00:06
4楼
靠!!!
什么掉图纸,乱传!!
回复
huaxing513
2007年07月11日 21:08:48
5楼
xiexie
回复
tht10536
2007年07月12日 11:44:39
6楼
不想说,这是什么图嘛,比还未毕业的学生画的图差,冰蓄冷从某种意义上来说是节能,因为他平衡电网峰谷。提高发电厂夜间效益。
回复