12楼
你这个资料在哪里弄的,给我一份,有吗,学习下,多谢
回复
13楼
11kw,线可不细。热继电器整定值不对,太大了。13a就可以。
回复
14楼
学习一下
回复
15楼
说的非常好
回复
16楼
回复
17楼
回复
18楼
6楼说的很对,相电流是线电流的1/1.732,这是常识,至于热继电器整定值13A为宜,个人认为11KW电机直接启动就可以了,除非电源有问题。
回复
19楼
电机可以正常启动,运行,但是,11kw,线可不细。热继电器整定值不对,太大了。13a就可以。
回复
20楼
11KW电机并不太大,可以直接启动也可降压启动,正常运行时流经电机线路上的电流是额定电流的1/1.732,。从图片上看,貌似你的热继坏了?其主接触器与热继之间的主回路根本就没有连接,电机能够工作么?
回复
21楼
接线、做工套粗糙了
回复