星三角启动,六条出线每条线电流多大(正常运行时)?
fgw00123
fgw00123 Lv.6
2012年08月12日 11:11:36
只看楼主
IMAG0466.jpg

IMAG0466.jpg

免费打赏
fgw00123
2012年08月13日 15:48:13
12楼
你这个资料在哪里弄的,给我一份,有吗,学习下,多谢
回复
鸭江绿水
2012年08月14日 20:30:45
13楼
11kw,线可不细。热继电器整定值不对,太大了。13a就可以。
回复
aidexianqi
2012年08月14日 22:27:53
14楼
学习一下
回复
xiaohuihh
2012年08月15日 10:26:00
15楼

说的非常好
回复
xiaohuihh
2012年08月15日 10:26:46
16楼
说的很好
回复
terrychou
2012年08月15日 10:53:33
17楼
常州市瑞科电气有限公司成立于2005年5月1日,是一家为相关企业提供电气控制系统综合解决方案的公司。本公司凭借先进的管理模式,精湛的加工技术和工艺以及完善的设施和装备,为产品的高品质奠定了坚实的基础。

7年来,本公司坚持秉承以用户需求为中心,主要生产、经营以下三大类产品:
http://czruike.cn.alibaba.com/athena/offerlist/czruike-sale.html
一、电气控制柜加工
二、线束加工
三、供应各种型号接插件。



全部严格按照国际标准生产。接线端头产品各项技术要求参照IEC标准设计,产品质量稳定,各项技术符合国标和IEC标准。同时本公司为德国菲尼克斯电气集团的常州独家代理,代理菲尼克斯全系列产品,以最优惠的价格为您提供国际标准秀产品。

本公司坚持以“诚信、创新、高效”为企业目标,希望通过我们的专业技术以及不懈的努力,为广大客户提供值得信赖的优化解决方案和高附加值产品,为您的机械产品提供可靠的动力保障。瑞科愿与您携手共进创造美好的未来。
公司网址: http://czruike.cn.alibaba.com/
联系方式:15061962112/86806561/8003
邮箱 : tengfeu.zhou.woda@gmail.com
回复
cn39
2012年08月15日 11:07:30
18楼
6楼说的很对,相电流是线电流的1/1.732,这是常识,至于热继电器整定值13A为宜,个人认为11KW电机直接启动就可以了,除非电源有问题。
回复
shld1970
2012年08月15日 11:21:56
19楼
电机可以正常启动,运行,但是,11kw,线可不细。热继电器整定值不对,太大了。13a就可以。
回复
william19988
2012年08月15日 11:38:06
20楼
11KW电机并不太大,可以直接启动也可降压启动,正常运行时流经电机线路上的电流是额定电流的1/1.732,。从图片上看,貌似你的热继坏了?其主接触器与热继之间的主回路根本就没有连接,电机能够工作么?
回复
loujinpu
2012年08月15日 12:53:03
21楼
接线、做工套粗糙了