2楼
马达是11KW 就这六条蓝色的,正常情况下每相电流多少?是每条线都是16.7A?还是多少
[
本帖最后由 fgw00123 于 2012-8-12 11:18 编辑 ]
回复
3楼
当然都是一样的,不管星还是三角。
回复
4楼
星接与交接电流一样
回复
5楼
进线是“黄绿红”,出线是“红绿黄”?
回复
6楼
Y/Δ启动的电机接线(6根)是每相绕组的头和尾,流过每根电线的电流是每相绕组的电流(相电流),11KW电机的额定电流是22A,相电流是22/1.732=12.7A;
当然,这个数据是电机在额定负载情况下。
如果每根线上电流有16.7A时,电机负荷达131.5%了,过载保护会动作了。
回复
7楼
正常运行时六条出线每条线电流多大? 要看接线方式,从照片中看应该是通过“根号3分之1”的额定电流。
另外,如4楼所说,你的出线接错了,大大的错了,但不是红绿黄的问题,是第二个接触器出线与第一个接触器相同,电机能动起来吗?
[
本帖最后由 konkai 于 2012-8-12 19:00 编辑 ]
回复
8楼
从图片看,这个电工用的色标就是胡来的,热继电器上面颜色和下面颜色正好相反,有这么做的吗?
回复
9楼
马达是可以正常运转,也没有什么异常
回复
10楼
那他的热继电器选型是不是有点不合适呢?
[
本帖最后由 fgw00123 于 2012-8-13 08:29 编辑 ]
回复
11楼
电动机的六条出线的电流为电动机额定电流的0.58倍。故热继电器的整定电流应整定为电动机额定电流的0.58倍。
[
本帖最后由 lswkgyb 于 2012-8-13 09:46 编辑 ]
回复