【求评点】自制超长防沉自动伸缩节!!!!
txinyun886
txinyun886 Lv.8
2012年08月12日 11:06:16
来自于工地图片
只看楼主

由于都是填土层,日后可能会下沉比较深,故特制了加长版伸缩节。伸缩长度可达300mm--400mm.

由于都是填土层,日后可能会下沉比较深,故特制了加长版伸缩节。伸缩长度可达300mm--400mm.

IMAG0526.jpg


IMAG0527.jpg


IMAG0528.jpg


IMAG0529.jpg

hao0083
2012年08月14日 22:25:36
12楼
这个有新意······黄油密封?在室外密封性不好吧
回复
huangyuhuahainan
2012年08月15日 17:00:28
13楼
学习了~很好的材料~
回复
blanca_0103
2012年08月16日 17:26:42
14楼
没去过现场的小菜鸟强势围观……
回复
sjzsnzhb
2012年08月17日 15:45:17
15楼
一个有缺陷的设计,你只解决了立管下沉造成的管段被拉断,但解决不了水平段与检查井间的不均匀下沉引起的管段拉断对基础造成隐患,还是严格夯实基础、分层碾压规范施工为上策。
回复
mkc2012
2012年08月18日 10:54:11
16楼
,受用了
回复
dongshi402
2012年08月18日 15:45:34
17楼
同意楼上。。。
回复
jiaojianxin
2012年08月19日 07:51:25
18楼
挺有创意,但懒省事,违背施工要求,还是严格夯实基础、分层碾压规范施工为上策。
回复
love中国
2012年08月19日 22:02:53
19楼
这个也可以自己做,还是挺好的
回复
chenyafei2727
2012年08月20日 09:24:46
20楼
的确可以防止沉降,但是如何做到密封呢?
回复
suchin2001
2012年09月20日 14:34:08
21楼
水平管道与检查井之间的不均匀沉降的问题,一般而言,我做的设计,室外排水也就是水平管道与检查井之间都采用PUV波纹管。这也是参考很多市政工程的实际的作法。楼主主要提的是室内与室外连接的部分,这其实才是最容易损坏和拉裂的地方。