由于都是填土层,日后可能会下沉比较深,故特制了加长版伸缩节。伸缩长度可达300mm--400mm.
由于都是填土层,日后可能会下沉比较深,故特制了加长版伸缩节。伸缩长度可达300mm--400mm.
2楼
怎么做的?
回复
3楼
看第一眼以为用了发泡剂,仔细看管子上有黄泥?套管里面好像还有泡沫。
楼主出来指点下
回复
4楼
看着可行,多发些照片。
回复
5楼
支持楼主感想敢干的精神,从图片上能看出制作比较合理但希望楼主透露一些制作细节,并叙述一些自制伸缩节的工作过程。
回复
6楼
强烈要求楼主公布自制缩接的过程。
回复
7楼
两头加了两个补芯?怎么起到伸缩作用.还望楼主指点!!
回复
8楼
虽说不是太懂,但是LZ厉害。
回复
9楼
立管下面的水平管与检查井连接,如土方下沉,立管与水平管连接处因有伸缩节不会被拉断,但能保证水平管不倒坡吗?
回复
10楼
图上别墅的后院,雨污废管埋深有1.5米左右,通至围墙雨污废管井,坡度我们做得比较大,有500mm就算下沉300mm还有200mm的坡度。所以不必担心这个问题。
回复
11楼
自制伸缩节做法:
1、下部分补心做法与普通做法相同。
2、上部分补心将内部凿掉,将管伸出300mm不用加PVC胶水,同时与下部分补心距100mm左右,加点黄油。
回复