请教关于钻孔桩灌注过程中的一个问题
nomad183
nomad183 Lv.2
2007年01月24日 14:42:25
来自于桥梁工程
只看楼主

本人刚工作不久 现在在武广客专 有个问题请教大家 如果在混凝土灌注过程中如果导管误拔出混凝土面而洗澡 在灌注当时有什么现象反映出来?多谢各位指教了

本人刚工作不久 现在在武广客专 有个问题请教大家 如果在混凝土灌注过程中如果导管误拔出混凝土面而洗澡 在灌注当时有什么现象反映出来?多谢各位指教了
免费打赏
chenshengli
2007年01月24日 19:48:32
2楼
那么就会形成所谓的夹层和断桩
回复
hhgs02
2007年01月25日 17:25:01
3楼
一般是护筒边泥浆排放口速度减缓\出现突变. 现就是砼料斗内砼面下降很快,出现异常
回复
lyq671221461
2007年01月27日 16:35:40
4楼
不知在何位置断桩,有可能在泥浆沟中出现混土,测量砼面数据不对(与理论方相差太大),在导管中可见泥浆
回复
nomad183
2007年01月27日 17:11:36
5楼
小弟自己一直认为 如果出现上述情况 管内会有泥浆涌上,与管外泥浆面平齐,我也请教过有经验的老工人 他们说 拔出后出现的状况是混凝土在管内死活下不去 提管也不会起作用 我对这种说法一值想不通 请问存在不存在这样的情况 如果有为什么会出现这种情况呢?
回复
coyote1141
2007年02月03日 22:30:24
6楼
有解决办法,吗?