本人刚工作不久 现在在武广客专 有个问题请教大家 如果在混凝土灌注过程中如果导管误拔出混凝土面而洗澡 在灌注当时有什么现象反映出来?多谢各位指教了
本人刚工作不久 现在在武广客专 有个问题请教大家 如果在混凝土灌注过程中如果导管误拔出混凝土面而洗澡 在灌注当时有什么现象反映出来?多谢各位指教了
2楼
那么就会形成所谓的夹层和断桩
回复
3楼
一般是护筒边泥浆排放口速度减缓\出现突变. 现就是砼料斗内砼面下降很快,出现异常
回复
4楼
不知在何位置断桩,有可能在泥浆沟中出现混土,测量砼面数据不对(与理论方相差太大),在导管中可见泥浆
回复
5楼
小弟自己一直认为 如果出现上述情况 管内会有泥浆涌上,与管外泥浆面平齐,我也请教过有经验的老工人 他们说 拔出后出现的状况是混凝土在管内死活下不去 提管也不会起作用 我对这种说法一值想不通 请问存在不存在这样的情况 如果有为什么会出现这种情况呢?
回复
6楼
有解决办法,吗?
回复